请大家帮忙看看进线PT柜是不是有问题
tdqhappy0
tdqhappy0 Lv.10
2012年05月25日 13:48:12
只看楼主

请大家帮忙看看这个图的进线柜的PT计量是不是选错了,图集和手册上都是两线圈的,怎么他是开口五柱式的,后面有一个开口五柱式的啊,进线柜的PT只做计量用,用VV形式的PT就可以了吧,请高手指点!

请大家帮忙看看这个图的进线柜的PT计量是不是选错了,图集和手册上都是两线圈的,怎么他是开口五柱式的,后面有一个开口五柱式的啊,进线柜的PT只做计量用,用VV形式的PT就可以了吧,请高手指点!

未命名.JPG

tdqhappy0
2012年05月25日 14:03:20
2楼
跪求大家帮忙答疑,着急啊!
回复
huaxin518-gyb
2012年05月30日 09:53:40
3楼
我个人认为,进线的PT是提供操作电源,那个CT是负控取样用的。
回复
swzjwzyq163
2012年05月30日 09:57:21
4楼
回复
tychsh
2012年05月30日 10:56:31
5楼
一般进线计量PT/CT在一起完全可行。但是10KV计量是双PT/双CT就可行了啊,即三相二线制。配套计量表也容易。三绕组的咋的接线?新鲜。第二个操作PT也是保护电源,没有总柜有问题。5个出线还要联络柜如何分段A母B母?
回复
lingxuct
2012年05月30日 13:16:59
6楼
计量应该二组电压和二组电流,电压应该是VV,图中有错。
回复
anhuidiangong
2012年05月30日 13:58:26
7楼
三相五柱式的完全可以用于计量啊,我个人认为只要精度足够,就可以的,另外,你在施工前,施工图一定是要供电公司审过的,只要他们认为可以,那没有什么不可以。。。
回复
红苹果
2012年05月30日 15:21:57
8楼
一看就是新手画的图纸。。。
计量完全可以2组VV接法,计量三相三线制,,其他10KV柜完全可以2组CT,没必要3组CT
回复
jjtk
2012年05月30日 15:23:36
9楼
四川宜宾这边就要求是3PT,3CT
回复
红苹果
2012年05月30日 15:28:18
10楼
三相三线,CT其实2组就够了吧。。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2012-5-30 15:31 编辑 ]
回复
红苹果
2012年05月30日 15:32:31
11楼
哈哈,,供电局要那就搞呗。。。
回复

相关推荐

APP内打开