预应力砼连续箱梁,一联长75米,锚固端钢筋很密,由于施工振捣造成漏振,产生锚固梁端出现严重空洞,将直接影响预应力张拉,请问如何修补及保证满足张拉强度?
预应力砼连续箱梁,一联长75米,锚固端钢筋很密,由于施工振捣造成漏振,产生锚固梁端出现严重空洞,将直接影响预应力张拉,请问如何修补及保证满足张拉强度?
2楼
比较有用的办法是进行压浆!
如果空洞很大,可先凿除松散的混凝土,清洗干净后用与梁体同标号混凝土进行修补,侧面安装一个压浆孔接嘴,然后封闭外面所有孔隙和空洞。待混凝土强度达到40MPa以上,就可采用波纹管压浆的设备和工艺进行压浆处理,水泥浆内最好要掺入适量膨胀剂。(压浆时注意:水泥浆不得侵入波纹管内)。水泥浆强度到50MPa后,才可以预应力张拉。
至于产生原因就不用说了吧!
回复
3楼
如果想提高施工进度,最好采用环氧混凝土修补孔洞,而且强度高。
回复
4楼
二楼的兄弟说详细点,砼封闭有难度,采用何种材料封闭,而且确保压力足够,箱梁主体结构为C50砼,所压的浆体配合比为多少?
回复
5楼
出现空洞的原因可能是钢筋过密漏振造成的.也可能是骨料太大,钢筋又密无法振捣密实.发现空洞应该是按照一楼兄弟说的去做为好.二楼说的环氧砼主要是考虑时间的问题,强度达到的快且高.配比在规范里应该有.
回复
6楼
二楼说的方法不错。我还是建议修补混凝土的强度要高于混凝土本身一个级别,最好c55以上;压浆操作时候建议从底面开始往上压浆,这样不容易形成压浆孔洞和气泡眼。
回复
7楼
凿松散砼!补钢筋,注浆!!!
回复
8楼
问题产生的原因是漏振或振捣不密实。
处理办法:可以采用环氧树脂压浆,将环氧树脂通过孔洞压入,压满后三天即可张拉。关键是要控制好环氧树脂的配合比。
回复
9楼
我认为无论从工程质量还是工程进度上讲,用环氧砂浆比较合适。在凿除松散混凝土并清洗后,两相比较环氧砂浆与原有混凝土的结合更为紧密,并且环氧砂浆良好的流动性更易于空洞的封闭。它迅速提高的强度也是工期的良好保证(三天强度可达到90~100MPa)。
印象中有如下配比(出门在外记忆模糊了)
环氧树脂:乙二胺:二丁酯;砂 100:8:12:250
乙二胺为固化剂加多后会表现出脆性;二丁酯为塑化剂加多后会表现出韧性
个人观点仅供参考!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
学习了 谢谢
回复