桩基础地梁该怎么计算?
zheng630617
2006年11月16日 19:01:14
来自于PKPM
只看楼主

基础采用人工挖孔桩,钢筋砼地梁,地梁上为砖混结构的住宅,这种情况下地梁是按连续梁计算还是按取1M高的底框计算?请老师们指点。

基础采用人工挖孔桩,钢筋砼地梁,地梁上为砖混结构的住宅,这种情况下地梁是按连续梁计算还是按取1M高的底框计算?请老师们指点。
免费打赏
zheng630617
2006年11月26日 08:13:10
2楼
没有人知道啊?
回复
zheng630617
2006年11月29日 08:01:31
3楼
也想知道望高手指点一二
回复
zheng630617
2006年12月01日 10:52:46
4楼
怎么计算连续梁?
回复
xiaoleng
2006年12月01日 22:28:06
5楼
个人认为:可以按简支梁跨中弯矩,对称配筋,大家是怎么做的呀。期待高手!
回复
dingbobo
2006年12月03日 10:50:49
6楼
个人认为,按弹性连续梁计算,上下对称配筋。
回复
zheng630617
2006年12月04日 14:09:45
7楼
把桩和承台梁(地梁)按结构层输入,采用底框来计算梁的配筋,柱底荷载计算桩基础,这样的方法是否合理,请各位指点
回复
yangli-2006
2006年12月04日 20:06:26
8楼
应该连续墙梁设计!不应按简支!
回复
johnchain
2006年12月05日 14:29:46
9楼
其实地梁的计算至今好象还没比较被广泛接受的定论,所以规范中也找不出详细的条文.
严格地说,地梁不能按框架梁进行计算,因为地梁埋在地下,周围的土对它能产生有利的影响,即考虑土的侧向刚度的话,对地梁是有利的.但现在很多设计师喜欢把地梁单独建一层,还是按框架梁计算.怎么说呢,各人各喜欢,只是有点浪费.但在没有统一的理论指导时,做保守了也没人会责怪.
回复
bbg677
2006年12月08日 10:11:30
10楼
第7楼朋友的做法是可行的。本来底框梁是可以按墙梁计算的,但按墙梁计算时有许多规定必须与施工及建筑平面布置相吻合,而现实中这些限制条件往往是做不到的,所以实际设计中很少有完全按墙梁来设计底框的(在没有明确的国家规范条文的前提下,谁也不想去冒险设计,因为现在设计人员是终身责任制,尤其是结构设计。是要负法律责任的。)。
回复
zheng630617
2006年12月08日 11:25:42
11楼
感谢朋友们的指点,个人认为还是按底框计算合理一点,如果按连续梁计算,假如为单跨梁,软件视为简支梁与实际不符,这样的理解对吗?
回复

相关推荐

APP内打开