求助!急。。顶层大跨度框架结构
一介图夫
一介图夫 Lv.13
2012年05月24日 23:18:10
只看楼主

各位前辈高手:小弟在一个小设计院,手上有个六层框架结构的宾馆,由于顶层有一个大的会议室,一个方向跨度达到18米,另一个方向下部柱距6米。由于建筑和施工的原因领导排除了做预应力和钢结构的可能。现在小弟查了些资料,初步想了两个方案。一个是柱网为6*18,大跨方向做钢骨混凝土梁,初步建了模型如果采用普通钢筋混凝土柱则柱配筋极大而且还存在钢骨梁与混凝土柱如何连接的问题,如果用型钢柱不知是否可以底下五层设普通混凝土柱,顶层设钢骨柱。还有就是如果采用部分型钢结构,pkpm如何合理建模计算?

二是采用井字楼盖柱网12*18米,我网上查了下有人说井字楼盖可以做到20米,我对井字楼盖也不太了解。
小弟水平不够,希望各位前辈能给点建议。两种方案哪个合适?或者有更好的方案。
seaking1988
2012年05月25日 08:09:45
2楼
版主应该把严重灌水的 封了~~无聊至极~
回复
zhangxingjun1234
2012年05月26日 11:32:28
3楼
顶层可以采用球型网架结构
回复
zhangxingjun1234
2012年05月26日 11:33:05
4楼
顶层可以采用球型网架结构,中间根本不用设柱子
回复
weibom
2012年05月26日 15:12:32
5楼
单向密肋楼盖,梁不要布在柱网上,否则柱顶弯距极大,同时注意大跨度大挠度带来的板竖向变形差异开裂
回复
长久
2012年05月28日 09:56:46
6楼
建议采用轻钢屋盖。
回复
zjxuhappy
2012年05月28日 09:57:16
7楼
首先,我想说做建筑的有问题把。一般不会把会议室设在顶层。屋面荷载小,应该可以考虑做大梁加次梁。层高限制的话,井字梁。再不行就球形网架
回复
linlinba2
2012年05月28日 10:02:35
8楼
帮顶 坐等高人
回复
jb617551250
2012年05月28日 10:16:54
9楼
如果单向密肋楼盖能满足层高要求的话,这个结构形式还是个不错的选择
回复
heiying3149
2012年05月28日 10:21:08
10楼
个人觉得做井字梁!正常按梁建模型就行!两米左右一个,梁高取跨度18~20分之一!PKPM自动按变形协调内力的!
回复
zhangyhhero
2012年05月28日 11:09:22
11楼
贴个图就看清楚了呀
回复