我遇到一个学校工程,7度(0.15g) 场地类别3类的学校,到底 抗震要怎么确定啊,求高手!!!!!!!!!!!!!!!
我遇到一个学校工程,7度(0.15g) 场地类别3类的学校,到底 抗震要怎么确定啊,求高手!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
这个问题我已经回答过了,你到那个帖子上看看答案吧。
回复
3楼
抗规3.3.3 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,除本规范另有规定外,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施。
抗震分类标准3.0.3 各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求:
2 重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。
抗震分类标准6.0.8 教育建筑中,幼儿园、小学、中学的教学用房以及学生宿舍和食堂,抗震设防类别应不低于重点设防类。
抗震分类标准3.0.1条文说明: 需要说明的是,本标准在总则中明确,划分不同的抗震设防类别并采取不同的设计要求,是在现有技术和经济条件下减轻地震灾害的重要对策之一。考虑到现行的抗震设计规范、规程中,已经对某些相对重要的房屋建筑的抗震设防有很具体的提高要求。例如,混凝土结构中,高度大于30m的框架结构、高度大于60m的框架-抗震墙结构和高度大于80m的抗震墙结构,其抗震措施比一般的多层混凝土房屋有明显的提高;钢结构中,层数超过12层的房屋,其抗震措施也高于一般的多层房屋。因此,本标准在划分建筑抗震设防类别时,注意与设计规范、规程的设计要求配套,力求避免出现重复性的提高抗震设计要求。
以上是相关规范的条文及说明,楼主的工程涉及到规范的临界处,需要认真理解规范的内涵才能作出符合规范本意的选择。如果是资深结构师,可按“避免出现重复性的提高抗震设计要求”的原则来确定合适的抗震等级;如果是资浅结构师,建议按简单叠加的办法确定的抗震等级,否则“大师”有疑问时会比较麻烦。
回复
4楼
板凳已经把相关条文罗列出来了
如果还有疑问,可以这样,如果是框架结构,先按正常结构和标准设防分类取抗震等级,然后提高一级就对了
回复