请教各位设计师有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?

请教各位设计师
有两个楼一样的,层高也一样,只是绝对标高不一样,差一点,消防水箱设在绝对标高低的那栋楼上,但是消防水箱底到绝对标高高的那栋楼的最不利消火栓的高度大于7m,请问这样设置行吗?
免费打赏
jay8868
2012年05月25日 17:01:10
2楼
为什么不放在高的楼上呢
回复
limiao1982
2012年05月26日 11:51:00
3楼
回复
qu1127
2012年05月28日 12:20:55
5楼
这个似乎可以,没有规范说这个不可以的吧
回复
echoing
2012年05月28日 12:26:39
6楼
可以呀,看甲方让你这样做吗?建筑也不好处理。
回复
路过
2012年05月28日 14:16:07
7楼
只要静压能满足最不利点水压要求就不能说不行,但个人认为最好设置在最高点。
回复
zhuzg110
2012年05月28日 15:45:24
8楼
不行,区域布置的消防水箱必须设在单体建筑最高的建筑顶部,这是强条必须执行。
回复
注考必过
2012年05月28日 16:14:58
9楼
应该放在最高处,规范说了
回复
小方
2012年05月28日 17:53:43
10楼
我觉得可以,只要满足重力自流就行
不知道哪条规范说不行,最好摘录一下
回复
05506133
2012年05月29日 10:13:27
11楼
应设在最高的楼上啊,多层重力自流就可以,不需要考虑7米
回复
sgh625sgh
2012年05月29日 12:51:53
12楼
只要消防水箱箱底标高高于最不利处消火栓的标高7m就可以了.