2楼
(1)外防外贴法
外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材防水层贴在边墙上(即地下结构墙迎水面),最后作卷材防水层的保护层。
(A)施工程序
a.先浇筑混凝土垫层。
b.在混凝土垫层上,结构墙外侧砌一定高度的永久性保护墙,墙高为底板混凝土厚度加200-500mm。墙下干铺一 层油毡隔离层。
c.永久保护墙上接砌临时保护墙,墙高为150mm。
d.在混凝土垫层上和永久保护墙部位抹1:3水泥砂浆找平层,在临时性保护墙上抹1:3白灰砂砂浆找平层,转角部位抹成圆角。
e.找平层干燥后,涂刷基层处理剂(或称冷底子油)。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平面交接处做附加层处理。附加层宽度一般为300-500mm。
f.铺贴平面和立面卷材防水层,外防外贴法施工,在平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性 保护墙上满粘卷材,粘贴要牢固。在临时保护墙上可虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙上端,抹低标号砂浆保护层,以保护接头不被损坏和沾污。平面铺贴卷材可以满粘结卷材,也可以用条粘法粘结卷材,粘结面积每幅卷材不少于两条,每条宽度不小于150mm。
g.浇筑底板和墙体钢筋混凝土。
h.待底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕,拆除临时保护墙,在墙体结构上抹1:3水泥砂浆找平层。
i.将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,并在墙体找平层上满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。
j.卷材防水层施工完毕,经过验收合格,及时用5mm厚聚乙烯泡抹塑料片材粘贴在防水层上保护。
k.基坑回填土。
当施工条件受到限制时可采用外防内贴法进行施工:
“外防内贴法”是先浇筑混凝土垫导,在垫层上将永久性保护墙全部砌好,抹水泥砂浆找平层,将卷材防水层直接铺贴在垫层和永久性保护墙上的一种卷材施工方法。
其施工顺序如下:
①做混凝土垫层,如保护墙较高,可采取加大永久性保护墙下垫层厚度的做法,必要时可配置加强钢筋。
②在混凝土垫层上砌永久性保护墙,保护墙厚度采用一砖墙,其下干铺油毡一层。
③保护墙砌好后,在垫层和保护墙表面抹1∶3水泥砂浆找平层,阴阳角处应抹成钝角或圆角。
④找平层干燥后,刷冷底子油1~2遍,冷底子油干燥后,将卷材防水层直接铺贴在保护墙和垫层上,铺贴卷材防水层时应先铺立面,后铺平面。铺贴立面时,应先转角,后大面。
⑤卷材防水层铺贴完毕,及时做好保护层,平面上可浇一层30~50mm的细石混凝土或抹一层1∶3水泥砂浆,立面保护层可在卷材表面一道沥青胶结料,趁热撒一层热砂,冷却后再在其表面抹一层1∶3水泥砂浆保护层,并搓成麻面,以利于与混凝土墙体的黏结。
⑥浇筑防水结构的底板和墙体混凝土。
⑦回填土。
回复
3楼
和没说没啥区别,复杂看不懂啊,照抄的原文
回复
4楼
我只说说看了二楼之后的读后感,你参考着听听啊:
外防水是用防水把结构包在里面的,把防水做在迎水面的防水做法。图片上防水保护层之后才是钢筋,肯定是外防水了。
外防内贴和外防外贴区别只在于地下室外墙位置的防水如何做,在底板位置是看不出来的。
先做好保护墙,在保护墙 内 直接贴防水的,叫内贴
先浇好砼外墙,在外墙 外 贴防水的,叫外贴
我个人的理解哈
回复
5楼
回复
6楼
就是看不明白!一个是砼墙,一个是临时墙!
回复
7楼
学习了,谢谢分享,图片很好
回复
8楼
应该外防外贴较常用
回复
9楼
回复
10楼
请教一下基础梁底面和侧面要不要贴防水卷材,我看图片上没有贴不知道对不对?
谢谢!
回复
11楼
一般外墙外贴用的较多,
本图底板加深部位阴阳角部位应抹成圆角,防水才能贴牢。
阴阳角部位应做附加层,此图未做附加层。
回复