关于变压器的接线形式选择疑问
xiaozhang861120
2012年05月24日 10:15:11
来自于变压器
只看楼主

35kv电源侧降压变接线形式为星星接线,10kv供电的变压器是不是必须选择YY接线形式吗?可以选择三角星型的变吗?

35kv电源侧降压变接线形式为星星接线,10kv供电的变压器是不是必须选择YY接线形式吗?可以选择三角星型的变吗?
lingxuct
2012年05月25日 10:01:16
2楼
大容量电力变压器都有一组(或以上)Δ绕组,其目的是抵消三次谐波。

但为什么许多变压器有Y绕组呢?是为了“中性点接地”而设置。

“10kv供电的变压器是不是必须选择YY接线形式吗?”不能回答是或不是。
理由:
1、为了抵消三次谐波,尽量选用带Δ绕组的;
2、有时因10KV系统电容电流太大,中性点需要经消弧线圈接地,则10KV绕组必选Y;
3、为了与其他系统过来的联络线同相位,必须考虑本系统与要联络系统的相位关系,用变压器的结线组别来调整。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-25 10:02 编辑 ]
回复
yabytt
2012年05月25日 13:48:11
3楼
学习了! www.chinadepa.com
回复

相关推荐

APP内打开