2楼
发——变组是发电机和升压变连接死的,中间没有断路器,差动保护的CT在发电机侧装在发电机绕组的尾端,升压变侧装在高压侧出线断路器侧,差动的保护动作后,需要另外检查,一般无法分出是发电机故障还是升压变故障。发电机(和主变)的后备保护装在升压变出线断路器上,现象上是把发电机到升压变及其连接变成了一个整体。
发电机保护是发电机出口有断路器,差动与后备保护都装在这个断路器上。
回复
3楼
我见到的是发电机出线与主变之间设置有高压隔离开关,是否等同于断路器考虑,保护不能配置成发变组保护形式?
回复
4楼
隔离开关没有自动跳闸的功能,所以不能在隔离开关上装保护,保护只能在断路器上实施。
回复
5楼
有以下几点不同:
1、主接线型式的区别,发电机有机端断路器(全容量)时发电机和变压器要分别配置保护,发电机机端没有断路器时将发电机变压器作为一个整体配置保护,而发电机机端采用非全容量(指短路容量)断路器时还要按考虑断路器的能力和故障时短路电流的大小来考虑,复杂一点。
2、保护动作后果的区别,发电机机端有断路器时,就能根据不同的故障情况和保护动作情况来分别停发电机、变压器,减少停电区域和恢复的时间。
3、保护功能配置和保护原理的区别,部分保护是发电机或变压器特有的,部分是可以兼用的,如差动保护,发电机侧是不接地系统,发电机的机端、中性点电流互感器变比接线型式都是一致的,也没有涌流问题,原理就相对简单,动作比较灵敏。
回复
6楼
支持楼上的,又学到了
回复
7楼
支持楼主,:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
8楼
也有装多套差动的“发——变”组,发电机本体装“磁平衡差动保护”,同时又装了“发变组”差动保护,都动作在主变高压出线断路器上。
回复