这种供电接线形式允许吗?
people109
people109 Lv.2
2004年09月15日 22:54:21
只看楼主

这种供电接线形式允许吗?是一商铺的供电,——是干线式吗?

这种供电接线形式允许吗?是一商铺的供电,——是干线式吗?

1173345421274.jpg

免费打赏
yant
2004年09月16日 01:20:25
2楼
没看懂,上面的5x16的三相回路和下面的箱子什么关系?
回复
songzhj
2004年09月16日 10:16:40
3楼
是不是单相负荷,三相配电.一般不宜这样做.
回复
han2003
2004年09月16日 10:21:20
4楼
确实没看明白
回复
电气设计师
2004年09月16日 17:06:25
5楼
图纸应该是一路3相电源接了18个单相电箱(估计每相6个吧?)
按规范说是不宜(可能扩大故障面).不过实际中我认为也可以的.
回复
空格
2004年09月17日 08:41:48
6楼
没看懂
回复
norway
2004年09月17日 09:01:17
7楼
图纸应该是一路3相电源接了18个单相电箱(估计每相6个吧?)
按规范说是不宜(可能扩大故障面).不过实际中我认为也可以的.

同意5楼的留言。
要是我的话,就多设一级配电箱,这个配电箱出来3个回路,每个回路
链接6个开关箱,反正功率也不大。(不过好像链接不能超过5个,每个的功
率也有限制啊,有这么回事吗?)
回复
dqsjr
2004年09月17日 09:01:42
8楼
电表不允许入户的,应该集中放在表箱内,18块表应该放两个箱子,
回复
yqwxf
2004年09月17日 09:06:05
9楼
我的做法:六户一路树干式单相配电,干线停电检修时,只是停六户的电,但是,此时三
相负荷很不平衡.你现在的做法和我多层住宅的做法一样,没人说你错(我的审过图),
但是,干线停电检修时,一个单元12户全部停电,因为用的是3P开关,12户每相带四
户,造价低!
回复