现有一个别墅区外网设计,采用的是箱式变电站,因为别墅很分散,故采取从箱变引出大电缆,在室外设置低压电缆分支箱,再从分支箱放射式引至别墅的方案,现在的问题是: 1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,这样做对不对?就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里要不要接地,分支箱金属外壳要不要接地处理?外壳如果接地,和PEN之间是什么关系?这样安不安全?
1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,这样做对不对?就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里要不要接地,分支箱金属外壳要不要接地处理?外壳如果接地,和PEN之间是什么关系?这样安不安全?
2、低压电缆分支箱的进线有没有必要设开关保护?或者说这个进线保护的意义有多大?
3、低压电缆分支箱内一般采用熔断器负荷开关还是断路器?采用熔断器时按什么标准整定?(没有做过熔断器,不知道如果计算电流是80A,是否就选用100A熔断器保护,和断路器差不多?