室外低压电缆分支箱接线形式和别墅配电方案
ycyc5188
ycyc5188 Lv.2
2007年12月04日 11:27:10
只看楼主

现有一个别墅区外网设计,采用的是箱式变电站,因为别墅很分散,故采取从箱变引出大电缆,在室外设置低压电缆分支箱,再从分支箱放射式引至别墅的方案,现在的问题是: 1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,这样做对不对?就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里要不要接地,分支箱金属外壳要不要接地处理?外壳如果接地,和PEN之间是什么关系?这样安不安全?

现有一个别墅区外网设计,采用的是箱式变电站,因为别墅很分散,故采取从箱变引出大电缆,在室外设置低压电缆分支箱,再从分支箱放射式引至别墅的方案,现在的问题是:

1、箱变、电缆分支箱、别墅各是哪种保护形式?箱变到电缆分支箱是四芯电缆,分支箱到别墅也是四芯电缆,进入别墅后PEN线重复接地后改为五芯电缆,这样做对不对?就是说进户前都是TN-C,进户后改为TN-S。但是这样做有个问题就是:电缆分支箱处接地怎么处理,PEN在这里要不要接地,分支箱金属外壳要不要接地处理?外壳如果接地,和PEN之间是什么关系?这样安不安全?

2、低压电缆分支箱的进线有没有必要设开关保护?或者说这个进线保护的意义有多大?

3、低压电缆分支箱内一般采用熔断器负荷开关还是断路器?采用熔断器时按什么标准整定?(没有做过熔断器,不知道如果计算电流是80A,是否就选用100A熔断器保护,和断路器差不多?
免费打赏
xianyuan0915
2007年12月05日 08:54:56
2楼
在电缆分支箱以前,可以采用TN-C接地制式,电缆分支箱外壳要可靠接地。从电缆分支箱向用户可采用TN-S制式,在电缆分支箱处可重复接地。
回复
lsg0922
2007年12月06日 17:54:29
3楼
同意楼上的说法,进户后在做重复接地,即户内总接地端,户内的用电接地和等电位都接到总接地端上。而且电缆分支箱外壳肯定要接地。
回复
snmqjyg
2007年12月08日 18:41:20
4楼
过注意热水器功率比较大,跟洗衣机同时工作后就不要再接别的用电器了,否则很容易跳掉。
回复
zxx801021
2007年12月14日 11:46:28
5楼
分支箱金属外壳当然要接地处理,计算电流是80A,用80A的熔断器也可以,但是我们平时都要用稍微比计算出来的电流要大一些,这样会比较安全一些,我个人认为如果计算电流是80A是可以选用100A熔断器保护的。