工程概况:商业批发城,单层面积17000平方米,独立商铺每层约600个,如何方便实现独立供电独立计量??
工程概况:商业批发城,单层面积17000平方米,独立商铺每层约600个,如何方便实现独立供电独立计量??
12楼
一般在配电房有个总的计量,在层间设置分计量,可以实现一户一表,工程上大多数都是这样做
回复
13楼
好像在以前的帖子里见过类似的情况的图纸,干线供电的,用户末端装计量,走线路也省事。
回复
14楼
末端计量!
回复
15楼
单独供电,单独计量,怎么都能实现.问题是还有部分公用设施或不可拆分的设施的用电,其相关费用需要成本核算.所以与每个商户的电费核价是个综合费用的问题,而不是简单按电力行业的电费计价标准的问题.
还有就是空调是如何设置的,集中与单体是不一样的,中央空调就麻烦了
回复
16楼
我对其他的东西都不发愁,按照规范设计,(一类建筑)(大型商场)(一级负荷)这些要求做就行了,我现在最头痛的是如何把线路引致商铺处,大家能否提供个比较好的走线方案,走吊顶?走天棚?如何走?
回复
17楼
答复4楼:
这么大的工程属于一级负荷,营业厅的照明标准比较高,两路电源可以保证供电的可靠性,再则,建筑专业在方案设计中在中部设置有较大的采光天井,能很好地利用自然光,再辅助与人工照明。我们设计时再考虑应急照明和疏散指示照明,在照明方面我的思路就是这么考虑的。
回复
18楼
可以把每层分成若干区,每个区设置一个低压配电间,每个区的计量设在每区的低配间内。商铺供电可以采用预分支电缆
也可采用母线槽作为干线。每个商铺设一个配电箱,只要供电为配电箱就可以了。商铺照明、插座可在装修时再考虑。
回复
19楼
看看这份图纸是否有用,基本上采用母线槽作为干线,当然是由公共通道铺设。
回复
20楼
应该先分区,各个区在汇总到每一层的配电房里集中安装电表。
在接到总的配电房。
主干线可走主桥架,(分两回路了,必需要应急照明)。
每一区内为了商铺的美观,线路可在地板下面敷设。
回复
21楼
老兄,你的好像不是母线槽啊,明明是金属线槽配线,画出平面来像是干线式配电,其实是典型的放射式啊~~~~~~~~
回复