求助:关于四层楼的量贩式ktv配电设计
zhengxiaoleisky1
2012年05月23日 20:56:40
只看楼主

现准备开一个量贩式KTV,是个四层楼面积大概1400平方米,计划开35间左右包房;每个包房的负荷包括空调、音响设备、照明应该在3kw,还配一部电梯不超15KW,其他的用电就是储藏间、大厅、走廊、门头广告预计不超10kw,总计用电负荷应该在130KW。想问几个问题请各位师傅指点:1、总进线是不是需要一个单独房间,需设几个柜子,是不是每层都需要设2、空调用电、照明用电、插座用电是不是需要单独走线,需什么规格导线

现准备开一个量贩式KTV,是个四层楼面积大概1400平方米,计划开35间左右包房;每个包房的负荷包括空调、音响设备、照明应该在3kw,还配一部电梯不超15KW,其他的用电就是储藏间、大厅、走廊、门头广告预计不超10kw,总计用电负荷应该在130KW。
想问几个问题请各位师傅指点:
1、总进线是不是需要一个单独房间,需设几个柜子,是不是每层都需要设
2、空调用电、照明用电、插座用电是不是需要单独走线,需什么规格导线
3、ktv还有弱电系统,就是网线、通信线、音响线是不是要单独铺设
徒弟是外行还请师傅们指点,以后还会有更多问题
qq120769728
免费打赏
zzhspeed
2012年05月23日 22:13:12
2楼
除了配电设备可以放在值班室不用单独设房间以外,其他你说的都没错。
这种项目尤其是消防难过,上套火灾报警就够折腾俩月的了。我去年画个KTV,今年了消防还没弄完。不过呢,该开张还是早就开张了,啧啧。
回复
zhengxiaoleisky1
2012年05月23日 22:55:45
3楼
新问题又来了,用不用双电源供电?应该采用哪种供电系统?
消防这块不知道是不是和配电一起做,还是应该单独由消防专业的做
回复
weiwei19870220
2012年05月23日 23:41:03
4楼
1400平的话,能有双电源最好,实在没有也没办法。应急照明加蓄电池,电梯的话一个配电柜里引两条回路或许也可以。
回复
zhengxiaoleisky1
2012年05月24日 12:31:15
5楼
有没有师傅能帮忙设计一下
回复
heihei1
2012年05月27日 09:55:43
6楼
4楼KTV是不批的,具体看各地消防规定。先到消防问问,省的白费劲
回复
zhengxiaoleisky1
2012年05月27日 18:11:21
7楼
谢谢7楼,好好学习学习
回复
langhualx
2012年05月28日 14:32:07
8楼
18600364435 刘 希望有机会合作
回复
shesenxiao
2012年05月28日 16:16:23
9楼
1、你的建筑是什么建筑类别?防火等级是多少?
2、你的是新建 的还旧建筑改造,防火通道是否满足消防要求?
3、电源应设计为双回路供电?按15KW/100M2计算?
4、消防系统的消火栓系统、自动喷淋系统和消防弱电系统是否按要求设计?
回复
shesenxiao
2012年05月28日 16:21:57
10楼
5、独立设有强电配电间和弱电系统中央控制管理室。
6、如果无双电源应设EPS或UPS后备应急供电系统,个人认为使用UPS的成本低点
回复
天空蔚蓝
2012年05月30日 23:15:20
11楼
回复

相关推荐

APP内打开