8度区框架柱子的截面问题
696444
696444 Lv.2
2006年11月15日 19:11:26
只看楼主

8度区柱子的截面怎么估算啊。。按轴压比算太小了。位移角怎么都算不过去。加大截面以后位移角是够了,相应的配筋也就上去了,轴压比最大只有0.3。。。。

8度区柱子的截面怎么估算啊。。
按轴压比算太小了。
位移角怎么都算不过去。
加大截面以后位移角是够了,相应的配筋也就上去了,轴压比最大只有0.3。。。。
免费打赏
xingzm_nora
2006年11月17日 14:13:08
2楼
你说的是8度3、4类土或8.5度的地区吧?为了满足位移角,应尽可能加大框架的刚度并要特别注意房屋的规则,刚心和质心靠近,加大边框,减小扭转。
回复
696444
2006年11月19日 21:57:35
3楼
北京都要按8度3类土吧。。。一2层小框架柱子都要600X600
回复
lz_8_8
2009年05月18日 22:20:18
4楼
我最近也做一6层8度3类场地的,此前没做过这样的。最大感觉最是柱子做很大,出乎想象。角位移很难通过。