看图片设备用了时间不短,基础锈蚀厉害,不知道这些设备是如何挺过来的,不讲规范能用就行。
[
本帖最后由 jiazhj2006 于 2012-5-26 08:35 编辑 ]
回复
23楼
回复
24楼
的确是脏乱差。。。接线还不规范
回复
25楼
这明显应该是施工单位的通病:私搭乱接、走线不规范、进度第一安全质量其次;监理也是只“理”不“监”的!
回复
26楼
直接拖出去枪毙
回复
27楼
电机电缆不应直接接在热继上,这样会额外对热继施加向下的机械拉力,应通过端子台桥接。
回复
28楼
急需二次回路原理图啊,毕业设计伤不起,土本币没有了又下载不了
回复
29楼
要提高工程管理水平,对质量控制要严格。
回复
30楼
电气行业,也太乱了吧,一点规范也没有
回复
31楼
图片中几个问题:
1、一个螺栓孔上出现了3个接线电缆鼻子;
2、几个回路的PE线汇总直接把铜丝绞了一下,没有分别做成铜鼻;
3、零排明显厚度嫌薄;
4、侧装PE排安装在喷涂的横梁上接地不可靠(不知道总PE是否可靠);而且截面积是否嫌小?
5、HD13的手柄应该固定在某个不影响安全的地方或专人保管,不应该直接扔在柜内底板上。