电除尘顶板变形了,求推断原因!
serna
serna Lv.7
2012年05月23日 11:55:07
来自于工地图片
只看楼主

我厂电除尘顶板变形,当时的烟气温度也就90°的样子。大家帮分析一下原因[ 本帖最后由 serna 于 2012-5-23 11:56 编辑 ]

我厂电除尘顶板变形,当时的烟气温度也就90°的样子。大家帮分析一下原因

5.jpg

6.jpg

[ 本帖最后由 serna 于 2012-5-23 11:56 编辑 ]

5.jpg


6.jpg

免费打赏
guojian9084
2012年05月23日 16:19:18
2楼
压力太高,估计哪个法门坏了。
回复
和煦春风
2012年05月24日 13:03:04
3楼
风吹日晒,再加上你那温度影响,可能导致钢板变形。
回复
mqli2004
2012年05月24日 17:50:58
4楼
温度原因,热胀冷缩。
回复
yuming113
2012年05月25日 08:13:30
5楼
你这个好眼熟啊 是脱硫吧
回复
baobao1003
2012年05月26日 11:20:02
6楼
学习了
回复
xm200702
2012年05月27日 09:49:42
7楼
这个变形是比较厉害。
回复
zhaowenliangde
2012年05月27日 10:53:31
8楼

你分析的对,是因为热胀冷缩的原因导致变形,解决的办法一是不要让温度升的太高,二是让顶板有自由的伸缩量。
回复
yanzhenya12345
2012年05月27日 11:16:02
9楼
电除尘器进出口阀门在关闭状态,容器内气体热胀冷缩造成真空,容器受力薄弱部位钢板变形
回复
qxy6404
2012年05月27日 21:12:52
10楼
根据电除尘的原理,电除尘的媒介有可爆气体(一氧化碳气体空气混合爆炸极限为12.5%~74%)和因进、出口间压力过大都会造成电除尘器变形或报废,解决的办法有:安装可燃气体检测装置,安装防爆门。
回复