单只2000w金卤投光灯是三相供电的吗?
西门吹灯
2006年11月15日 15:17:33
来自于照明工程
只看楼主

规范描述如下:假如有10只2000w的金卤投光灯,回路如何划分、连接? 三相线? 单相线? 进入灯具的是一相还是三相?谢谢

规范描述如下:





假如有10只2000w的金卤投光灯,回路如何划分、连接? 三相线? 单相线? 进入灯具的是一相还是三相?谢谢

1163575044821.jpg

免费打赏
fdlight
2006年11月15日 15:40:47
2楼
一般2000W的金卤灯都是380V供电
用两根相线接进镇流器就行
回复
西门吹灯
2006年11月15日 15:51:36
3楼


你好,两根相线是?
回复
fdlight
2006年11月15日 16:30:23
4楼

连相线、零线都不知道的话,还吃电气饭?
回复
西门吹灯
2006年11月15日 17:10:50
5楼
呵呵,不知道你说的“两根相线”是指:

1. L和N ?
2. L1和L2?
3. N有时也被叫作相线?

请明白的朋友给解释下,谢谢!
回复
fdlight
2006年11月15日 17:19:28
6楼
N不是零线么?

接入L1&L2、L1&L3、L2&L3都行~总之是380V进去就好
回复
西门吹灯
2006年11月15日 17:34:40
7楼


哦,这样,谢谢!最后一个问题:
这样接法三相平衡和灯具数目?
回复
fdlight
2006年11月15日 17:59:52
8楼

L1&L2接3个,L1&L3接3个,L2&L3接4个
标准的三角形接法

真不知道您怎么会做电气的?这是高中物理课程了……
回复
西门吹灯
2006年11月15日 18:29:16
9楼
呵呵,谢谢了,你还挺幽默
回复
netling
2006年11月15日 20:00:26
10楼
看完这贴子,我比较佩服fdlight的耐心和服务精神
回复
kuokee
2006年11月15日 20:23:23
11楼
你看看样本的说明不就知道了
回复

相关推荐