施工时,钢筋规格搞错了,怎么办?
lvjianjunbeida
2012年05月22日 20:52:12
来自于建筑施工
只看楼主

框架结构,12层;在绑扎12层梁时,一根框架梁和一根次梁底筋本来是2根25的;等钢筋安装好后,验筋时,发现给绑成2根22的;这种情况下,承载力还满足把?

框架结构,12层;在绑扎12层梁时,一根框架梁和一根次梁底筋本来是2根25的;等钢筋安装好后,验筋时,发现给绑成2根22的;这种情况下,承载力还满足把?
免费打赏
qin.jq
2012年05月22日 21:28:15
2楼
还没浇筑砼,返工最简单。
回复
无间道
2012年05月23日 08:08:50
3楼
返工不失是一种方法;
另一种方法就是与设计联系,能否通过等面积代换来处理,设计同意后,按照设计要求实施。这是必须要走的程序。
回复
hchsh163
2012年05月23日 09:24:50
4楼
最简单的办法就是返工。
2根25的换成2根22的,钢筋的截面积减小了23%。
可以理解为你把结构的承载力减少了1/4。
你说问题大不。
如果想改可联系下设计单位,如果承载力不够,又不想返工,可以商量下是不是可以在中间加一根14的或16的钢筋。
回复
泪桥
2012年05月23日 17:04:20
5楼
再加一根22的就行了!
回复
zz20111111
2012年05月23日 17:15:33
6楼
"框架结构,12层;在绑扎12层梁时,一根框架梁和一根次梁底筋本来是2根25的;等钢筋安装好后,验筋时,发现给绑成2根22的;这种情况下,承载力还满足把?"验算一下、、不够加强吧
回复
everlastingwch
2012年05月24日 16:20:59
7楼
个人觉得从安全方面考虑,可以不用担心,毕竟计算的时候有很多安全冗余度在那里(像抗震等级导致内力放大、材料的强度的分项系数、荷载计算等),但是本着对工程负责的态度,还是应该要求施工单位整改的,可以采用并筋的方法,简单一些,希望能帮到楼主。
回复
lvjianjunbeida
2012年05月24日 17:52:28
8楼
因为梁钢筋和框架住钢筋已焊接柱,很难返工,最后和监理沟通了下,加了一根18的钢筋;
回复
zhujiechun
2012年05月24日 17:53:00
9楼
给设计师送一包烟吧,让他给你验算一下没问题的话就过了。
要是监理JJWW的话,那就等强代换,加一个钢筋进去吧。
回复
evilcamel
2012年05月24日 18:39:18
10楼
可以考虑加固,贴碳纤维或粘结钢板什么的。需要可私下联系我呵呵
回复
jiurixiaozi1
2012年05月24日 19:04:25
11楼
返工吧 找设计又麻烦 再说是自己干错了
回复