【求助】基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
inroo520
inroo520 Lv.3
2012年05月22日 19:40:43
来自于工地图片
只看楼主

求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,

求助!基础孔桩混凝土不凝结怎么处理!
孔桩心有水,以经用沙袋塞了,但地下水还是冒上来,

1212.jpg

免费打赏
qiwulun2006
2012年05月24日 18:55:29
12楼
在旁边挖个坑先降降水,再处理桩
回复
无间道
2012年05月25日 11:11:21
13楼
解决了降水问题,把地下水位降下去,问题自然就解决了。
出现这样的问题,只能说明要不是地质报告有问题,就是你们没有按照地质报告的参数进行施工准备或是准备不足。
总之一句话,先把水降下去是解决问题的关键。至于如何将水,就是打降水井,但一定要考虑好水盆效应的问题。
回复
wangwzh1982
2012年05月25日 14:39:24
14楼
学习一下,第一次看到
回复
l842624003
2012年05月25日 15:09:03
15楼

支持!
回复
nt96061
2012年05月25日 21:34:53
16楼
这种情况还降水???
二三十米的管桩搞降水?那要打多深的井才够!

水下混凝土???
这是静压管桩堵头。哪来的水下混凝土?
什么叫水下混凝土???

管桩内部带水是很正常的现象,地下水压力那么大,桩顶标高又低,怎么可能没水?
楼主这种情况,应该在浇注桩头前抽掉管桩内的水,然后抓紧时间下钢筋笼、浇注掺了速凝剂的混凝土。

已经浇好的桩头,凿开一定深度,重新浇注掺速凝剂的微膨混凝土。

关键是:要在地下水涌上来之前,混凝土具有一定的强度。这只有速凝剂能做到。

[ 本帖最后由 nt96061 于 2012-5-25 21:36 编辑 ]
回复
wscandlq
2012年05月26日 00:33:45
17楼
先做降水处理
回复
yy2155128
2012年05月26日 12:08:23
18楼
这是地下说上来了 把桩心的混凝土弄出来 然后扔一个潜水泵进去 水位降下去后赶紧把混凝土打上。 注:潜水泵是不拿出来的 直接打到里面的~~
回复
huaying1639
2012年05月26日 12:35:09
19楼
通一根自来水管子下去,周围按原样浇筑,让其水自流,浇筑承台基础时,用带螺旋的销子拧紧,就行啦
回复
wei5858
2012年05月26日 23:13:20
20楼
问题很严重,建议专家会审
你们可能没按方案施工
回复
紫云下的青松
2012年05月27日 11:54:27
21楼
学习的,经过。。。
回复

相关推荐