关于现浇板通长裂缝长4米 宽0.5mm-1mm
gaojun1984
Lv.2
2012年05月22日 10:56:15
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
混凝土现浇天花板出现通长横向裂缝,长4米 (与房间宽度一致),宽0.5mm-1mm,暂无渗水现象。请问这影响房屋结构吗,有什么危害。
混凝土现浇天花板出现通长横向裂缝,长4米 (与房间宽度一致),宽0.5mm-1mm,暂无渗水现象。请问这影响房屋结构吗,有什么危害。
免费打赏
cdce
2012年05月29日 17:04:09
22楼
所出现的裂缝有规律,是荷载产生的裂缝。原因有很多,模板拆除过早、过早承受荷载等等。
回复
gaojun1984
2012年06月12日 23:12:10
23楼
属于横向裂缝,与客厅宽度一致,暂无渗水现象。用石膏修补有14日,暂未开裂
回复