请教一个楼板面筋的施工问题
shijianxun007
2006年11月14日 09:46:37
来自于建筑施工
只看楼主

小弟设计院新兵,画图中想到一个问题,相邻板有高差的支座处面筋,从施工角度来说下图所示的两种配法哪个比较方便合理一点?请不吝赐教,谢谢

小弟设计院新兵,画图中想到一个问题,相邻板有高差的支座处面筋,从施工角度来说下图所示的两种配法哪个比较方便合理一点?请不吝赐教,谢谢

1163468791554.JPG

免费打赏
yongchen5
2006年11月14日 09:58:46
2楼
我刚搞施工三四年,就我见过的结构图来说相邻板有高差的支座处面筋一般都是断开的。只要能满足锚固长度就可以了。各位有何高见?
回复
shijianxun007
2006年11月14日 10:21:30
3楼
谢谢楼上给出自己的解答。我顺带请教下对于板面筋两端90度直钩一般做多长?板内的一端感觉是做成板厚的长度架立在模板上,锚固到梁内的那端呢?面筋到梁角筋出弯折的话,假设梁240宽,扣除梁保护层以及角筋直径,直锚端也就240-25-20=195,假设板采用c25混凝土,面筋采用HPB335,锚固长度为34d,即340,那么直钩段至少得做340-195=145长了。
回复
xiaoleng
2006年11月14日 18:17:16
4楼
板厚相差30以内的,我们设计这里一般是拉通的,不知道这样施工方便吗?
回复
liyuan201
2006年11月15日 08:56:21
5楼
一般都断开!!!
回复
shijianxun007
2006年11月15日 08:57:31
6楼
一般住宅板有高差都是30的样子,我就想问下施工的同志们,这两种方法实际中哪种比较合理些。
回复
fancyboy9701
2006年11月15日 14:30:22
7楼
相比来说,断开的做法比较容易施工,而且能够保证上部钢筋的保护层厚度.两边相差30mm的话吊模板也容易施工保证相临板面的高差.
回复
yqtg123
2006年11月15日 22:32:05
8楼
设计时应断开,便于施工方便,同时也能保证施工质量.
但是在板式阳台部位这种情况无法避免,不知设计者有什么高招.
若阳台为梁式悬挑,就更不好办了,钢筋保护层都不能达到要求
回复
jg13gg
2006年11月16日 09:37:00
9楼
下边那就就挺好的,我们就采用这种方式
回复
古今
2006年11月16日 13:06:55
10楼

我是这样处理的:阳台悬臂梁一般在嵌固部分用素砼多找30mm厚,主筋是在一个水平面上的。
楼主提出的是否断开?断开施工方便。
回复
luzhijunrobert
2006年11月24日 16:39:39
11楼
一般是断开
如果高差是小于等于20的话可以 拉通
但是
断开的话要考虑一个问题
比方我这边砌墙
由于靠在边上砌
导致高板一边的面筋
锚固不够啊
回复

相关推荐