圈梁每层都设置吗?
zhangfuping
2006年11月14日 08:51:06
来自于砖混结构
只看楼主

小弟刚毕业,做的砌体结构都是每层设置圈梁,但我看规范中好象并没有这么说,请问你们都是怎么设置的?

小弟刚毕业,做的砌体结构都是每层设置圈梁,但我看规范中好象并没有这么说,请问你们都是怎么设置的?
免费打赏
jianglisha1983
2006年11月21日 15:35:51
12楼
12楼的说的是大实话哦,一般农村都是自己找的泥瓦匠盖的房子,既没有设计图纸,又没有人专业施工,还不是照样稳固的很,所以一切建筑构造都可以根据实际情况,参照规范来合理安排,什么都不是规定死了的
回复
zhuang-chao
2006年11月21日 19:09:41
13楼
我这是非抗震地区
一般六层砖混本人都只在顶层设置圈梁
请高手指教
回复
mayunjun
2006年11月22日 09:57:08
14楼
砌体结构中圈梁的设置与地质条件和抗震设防烈度关系很大,如地质条件较差和抗震设防烈度较高的话,建议逐层设置圈梁,若地质条件较好抗震设防烈度较低,可以隔层设置圈梁,圈梁的设置应根据规范要求结合实际情况设置,现在一般都采用现浇楼板,逐层设置圈梁所增加的费用很有限,
回复
chenlanfeng001
2006年11月24日 10:38:16
15楼
砌体规范8.2.8
4.组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和洞口较大的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4米。
5.组合砖墙砌体结构房屋应在基础顶面、有组合墙的楼层处设置钢筋混凝土圈梁。
回复
ffa13779864121
2006年11月24日 18:53:20
16楼
砌体规范7.12-7.16
抗震规范7.34都有说明怎么回没有的
帮主应该给这些说话不负责任的加倍扣分
回复
gemeos
2006年12月04日 10:16:57
17楼
不必每层设,看抗震规范。但要保证楼板和墙体有可靠拉结。
但一般为了增强结构整体性,基本上层层设圈梁。
回复
wanghongwu007
2006年12月08日 10:26:38
18楼
以下是引用zjseasky在2006-11-19 10:34:04.0发表的内容:
以下是引用xiaoleng在2006-11-15 21:52:07.0发表的内容:
规范是这样规定的,大家可以参考一下。

第7.1.1条 为增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,可按本节规定,在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。
第7.1.2条 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
2 砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。
第7.1.3条 宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。
设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。
第7.1.4条 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按本节规定设置圈梁外,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。


就是啊,我设计的都是7度以上的,都是层层设置圈梁的
回复

相关推荐

APP内打开