应半层设圈梁、大震验算,楼梯这些要求你知道吗?
夏闰
夏闰 Lv.2
2020年09月28日 11:31:36
只看楼主

你知道吗?框架结构楼梯的抗震等级应与框架结构相同,你标注楼梯抗震等级了吗? 框架梁上设小柱支承 楼梯时, 楼梯自身应进行 大震抗震






你知道吗?框架结构楼梯的抗震等级应与框架结构相同,你标注楼梯抗震等级了吗? 框架梁上设小柱支承 楼梯时, 楼梯自身应进行 大震抗震 验算 ,你算了吗?还有很多楼梯规定,请往下看:






01


框架结构楼梯


1、框架结构楼梯宜优先采用设置 滑动支座 的梯板,以减小楼梯对主体结构的影响。
2、采用滑动支座的楼梯可不参与整体抗震计算,但应考虑与主体框架相连的楼梯梁使主体框架柱形成短柱的影响; 未设滑动支座应参与整体抗震计算。
3、层间休息平台如采用主体框架梁上设小柱支承方式,则该休息平台板应与主体结构 设缝,楼梯自身应进行 大震抗震 验算,且脱开的 隙应满足大震变形的要求,并考虑楼梯参与整体抗震计算。
4、楼梯构件的抗震等级应与主体框架的 抗震等级 相同。
5、为防止地震时连续倒塌,可在支承层间休息平台的小柱上部设置构造柱,构造柱钢筋与小柱及上部框架梁相连。楼梯小柱应满足大震不倒塌要求。
6、楼梯 采用砌体填充墙时,应设置问距不大于层高且不大于4m的构造柱,并在 半层高处设置圈梁 ,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。构造柱及圈梁都应与框架梁柱有可靠拉接。





02


其它结构楼梯


1、框架-剪力墙结构楼梯 周边宜布置剪力墙,宜采用现浇钢筋混凝土楼梯,但不应造成较大的扭转效应;当周边不能布置剪力墙时,楼梯及周边构件的抗震措施应满足框架结构的楼梯要求。
2、部分框支剪力墙结构楼梯 周边 应布置剪力墙。
3、板柱-剪力墙结构楼梯 周边宜布置剪力墙。
4、周边布置了剪力墙的楼梯可不参与整体抗震计算。



免费打赏
神笔码梁
2020年09月28日 13:32:48
2楼

震等级是设计部门bai依据国家有关规定,按"建筑du物重要性分类zhi与设防标准,根据烈度,结构类型和房屋高度等,而采用不同抗震等级进行的具体设计。

以钢筋混凝土框架结构为例,抗震等级分为一级至四级,一级为很严重,二级为严重,三级为较严重,四级为一般。