圈梁每层都设置吗?
zhangfuping
2006年11月14日 08:51:06
来自于砖混结构
只看楼主

小弟刚毕业,做的砌体结构都是每层设置圈梁,但我看规范中好象并没有这么说,请问你们都是怎么设置的?

小弟刚毕业,做的砌体结构都是每层设置圈梁,但我看规范中好象并没有这么说,请问你们都是怎么设置的?
免费打赏
xiaoleng
2006年11月14日 17:46:47
2楼
我们这里一般是每圈设置的,而且是非抗震地区。不知道大家是怎么做的?
回复
大林
2006年11月14日 20:14:37
3楼
建议每层都设置圈梁,对加强整体刚度很有益处.
回复
smallfish1978
2006年11月15日 11:11:44
4楼
可以隔层设置,没有钱可以更少,当然设的越多越牢靠,关键是费用问题
回复
zb001
2006年11月15日 14:04:51
5楼
有必要吗?详见抗规之相关规定!
回复
shameiyz
2006年11月15日 15:38:46
6楼
有这么乱吗?砌体规范上有明确规定啊.看你作几层规范上都一一有明确规定啊.
回复
xiaoleng
2006年11月15日 21:52:07
7楼
规范是这样规定的,大家可以参考一下。

第7.1.1条 为增强房屋的整体刚度,防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响,可按本节规定,在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。
第7.1.2条 车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁:
1 砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时,应增加设置数量;
2 砌块及料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加设置数量。
对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋,除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外,尚应增加设置数量。
第7.1.3条 宿舍、办公楼等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时,应在所有纵横墙上隔层设置。
多层砌体工业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。
设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁,其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。
第7.1.4条 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按本节规定设置圈梁外,尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。
回复
sisiniao2
2006年11月19日 22:35:40
8楼
依照规范来总是好的,关键是费用和个人责任 的问题,如果鄙人为自己盖楼(三层以下),构造柱都免了,更别说射麼圈梁
回复
hailong_911
2006年11月19日 23:04:51
9楼
是啊
规范上有的你看看就知道了
不过我们这里对一般的多层住宅就是隔层布置还有顶层和屋面!!
回复
ylqdesign
2006年11月20日 11:52:05
10楼
《抗震规范》《砌体规范》都有要求,通常做法是层层设置,如果考虑造价的话,可按规范隔层设置,没有设圈梁的需要在板边做加强。
回复
windyxl
2006年11月21日 10:00:15
11楼
农村盖房子。一层两层的构造柱。圈梁有的用。有的不用。反正钢筋用的很少。。很多年也没问题