最近一组GCK有一个柜温度高达90度.旁边是电容柜.各电器元件正常工作.请问各位高手有何高招.谢谢啦!!!!急.急!!
最近一组GCK有一个柜温度高达90度.旁边是电容柜.各电器元件正常工作.请问各位高手有何高招.谢谢啦!!!!急.急!!
2楼
温升70K为超标了.检查一下柜子的母线连接点是否松动,母排是不是选小了?
长期以往,要注意绝缘材料的热老化,早晚要出事的.
回复
3楼
如果没有过载的话,就是接触不良导致通电过程中的局部接触不够发热(插头压力不够,接触面不紧等),还有就是插头过小,电动机回路,启动电流较大,设计时选择也要考虑.
回复
4楼
谢谢各位。
回复
5楼
马上停止运行,进行检修检查,直到查出问题为止
回复
6楼
如果螺丝没有松,那就要看负荷的性质了,如果负载有变频器、整流器、直流电源等。那发热的原因就是谐波导致的。
作一下电能质量检测吧。有问题多沟通。我的QQ:277911142
回复
7楼
谢啦。楼上的仁兄。
回复
8楼
请问如果柜内有涡流,比如有一条安装梁隔开三相中的一相并与柜体形成闭路,是不是也会发热呢
回复
9楼
是的,严重时柜体会红热。
回复
10楼
回复