水池上方要设探测器吗?烟感好还是温感好?
hawk9
hawk9 Lv.3
2012年05月21日 15:02:14
只看楼主

消防水池上方要安装火灾探测器吗?98规范只是说特级项目除面积小于5平米的卫生间,厕所除外都要安装探测器!

消防水池上方要安装火灾探测器吗?98规范只是说特级项目除面积小于5平米的卫生间,厕所除外都要安装探测器!
ziruisu
2012年05月22日 14:45:46
2楼
装吧 烟感.............
回复
扫把
2012年05月24日 13:54:49
3楼
不装,一个水池子装啥
回复
dianqipanli
2012年05月24日 14:39:39
4楼

赞同,那个地方能够失火的概率是多少?
回复
jnfire
2012年05月31日 16:37:45
5楼
消防水池上方有可燃物吗,没有的话就不必了。有的话不建议安装烟感或温感,建议安装红外火焰探测器
回复
孤影残月
2012年05月31日 16:45:08
6楼

确实,水池还能起火?
回复
luzhengang1981
2012年05月31日 17:02:58
7楼
要装的 装烟感
回复
hzl1974
2012年05月31日 17:32:19
8楼
消防水池在地底,上面没什么东西,不用装
回复
boxer1949
2012年05月31日 21:33:30
9楼
显然楼主没有规范干不了活!
回复
顶顶
2012年06月04日 21:56:22
10楼
报警规范有一些内容已经跟不上时代的发展了,
赶紧着手编制新规范吧
回复
jingqianyi
2012年11月21日 15:13:31
11楼
回复