这个个问题我很困惑,也请教一下大家:
1、排烟系统管路上的都是280℃防火阀吧?送风或通风系统上的都是70℃防火阀吧?
2、排烟风机前的280℃防火阀要连锁风机,送风、通风机后的70℃防火阀要连锁风机,接竖井前的以及穿隔墙处的防火阀要连锁风机吗?如果控制?
3、如果风井只为一个排烟或通风系统服务,不再接入其他系统,是否接风井前就不需要防火阀了?
谢谢了。
4、地下室和超32层的排烟或正压送风系统均要求分段设置系统,这个地下室如果只有一层还需和规范的表格数据比较吗?
5、超32层分段的问题,这个32层是按负担的楼层算还是系统经过的总楼层算?具体如下图:
A有效楼层32,实际穿越楼层34,是否需要分段?B 33层有一台风机独立送风,32~1层由另一台送风,但穿越楼层超32层,是否可行?C 在中间楼层16层设送风机,上下都没有超32层是否需要分段设置两个系统?(屋顶层的风机是否可以不用,只要16层的,风量按两个不超20层的合用计算?)
谢谢大家的回复,有几点我再解释一下和大家探讨。
1、防火阀和风机连锁,我理解是为了保护风机,因为防火阀自动关闭后,风机还在运行,对轴流风机是会憋坏的,那么如果系统上有多个防火阀(比如接竖井、穿隔墙等),那么任何一个动作关闭了,不连锁风机都存在损坏风机的问题,我觉的都应该连锁,不知理解对否。
2、关于风井只负担一个通风系统的情况,如果接风井处不设防火阀,那么火灾时这个通风系统联通风井会形成烟火的通路,再假如风井出口不是设在很安全的地方,在一般的侧墙上的话,那么火势就有可能通过这个通路蔓延到其他楼层(就像火灾时通过窗户蔓延到楼上情形)。我的理解这种情况还是该设防火阀。
3、分段问题,如果C方式可以只要中间16层的风机的话,那么超32层(比如35层)的可否采用一台风机放在屋顶,风量按两个不超20层的系统风量计算呢?
谢谢了。
[
本帖最后由 lijing_2008 于 2012-5-23 13:16 编辑 ]
2楼
C系统屋顶层的风机是否可以不用,只要16层的,风量按两个不超20层的合用计算?
回复
3楼
当温度超过70度时说明已经发生火灾,要启动排烟风机排烟,送风风机送风,通风管路上70度是为了防止火灾沿着风管扩散,火灾时要关闭的,正压送风管是给防烟楼梯间和前室送风的,火灾时为逃生通道送新鲜空气,火势若扩散到这儿,那往里送风就等于助燃,所以是70度防火阀。排烟道理差不多,70度时开始排烟,超过280度,人基本已经不太可能在那个环境下了,所以要 关闭排烟,但连锁风机的防火阀是那个风机房的,穿隔墙和支管的防火阀不用连锁风机,关闭是为了防止其所在区域火势扩散。
1、是的
2、排烟风机前的280℃防火阀要连锁风机,送风、通风机后的70℃防火阀要连锁风机,接竖井前的以及穿隔墙处的防火阀不需要连锁风机。
3、是的
4、需要
5、是系统担负的楼层,这几种情况都是极端情况,建议不要打规范的擦边球,该分段时就分段。
回复
4楼
支持本楼观点,就第二条简单讲一下,实际运行中有火灾报警就已经停止普通风机运行了,与防火阀联动只是更保险而已
回复
5楼
走过路过不要错过,建议多看书熟悉规范,按常理推断
防火阀 一来作用是防止火势蔓延,二来也是为了保护风机
1.排风烟合用的又有70又有280,功能不一样,排烟时70关,280的开
2.风机联锁,风机跟前的防火阀是与风机联锁关闭风机的,分支的防火阀是与风机联锁开启风机的,只是开启联锁规范没要求
3.排烟时若总口不设防火阀,那岂不是火势大了还往外喷火,又往其他地方蔓延,排烟必须有
4.地下室与地上是分开的,互不影响
5.分段就分段,还穿越,想什么呢是,风管不是能穿越防火分区么,这又怎么了
回复
6楼
呀,升了一颗星了 嘿嘿
回复
7楼
谢谢大家的回复,有几点我再解释一下和大家探讨。
1、防火阀和风机联动,我理解是为了保护风机,因为防火阀自动关闭后,风机还在运行,对轴流风机是会憋坏的,那么如果系统上有多个防火阀(比如穿接竖井、穿隔墙等),那么任何一个动作关闭了,不连锁风机都存在损坏风机的问题,我觉的都应该连锁,不知理解对否。
2、关于风井只负担一个通风系统的情况,如果接风井处不设防火阀,那么火灾时这个通风系统联通风井会形成烟火的通路,再假如风井出口不是设在很安全的地方,在一般的侧墙上的话,那么火势就有可能通过这个通路蔓延到其他楼层。我的理解这种情况还是该设防火阀。
回复
8楼
7L的问题我觉得不是太明确,我来说说我的理解。1、你指的风机是排烟补风机把?穿隔墙是指风机房么?穿风机房隔墙的防火阀可以和风机后保护风机的防火阀共用阿,没必要另设一个,穿竖井的防火阀是在风机前,我认为这涉及到正压还是负压的问题,风机后的阀门关闭,风机会被憋坏,风机前的阀门关闭,风机只是空转,所以我觉得风机前的阀门关闭是不会对风机造成太大的损坏。2、这点我就更糊涂了,你说的风井出口在侧墙是指建筑外墙么?既然都到室外了,何必担心?排烟不也是排到室外么?所以我认为只负担一个通风系统的话,接风井处没必要设防火阀。
回复
9楼
太给力了,每天来这里都可以学到不少知识,希望毕业后可以做到更好
回复
10楼
当温度超过70度时说明已经发生火灾,要启动排烟风机排烟,送风风机送风,通风管路上70度是为了防止火灾沿着风管扩散,火灾时要关闭的,正压送风管是给防烟楼梯间和前室送风的,火灾时为逃生通道送新鲜空气,火势若扩散到这儿,那往里送风就等于助燃,所以是70度防火阀。排烟道理差不多,70度时开始排烟,超过280度,人基本已经不太可能在那个环境下了,所以要 关闭排烟,但连锁风机的防火阀是那个风机房的,穿隔墙和支管的防火阀不用连锁风机,关闭是为了防止其所在区域火势扩散。