医院ICU用水必须设感应水龙头吗
xywxk
xywxk Lv.2
2012年05月21日 11:22:21
只看楼主

请教:医院ICU用水,对洗脸盆的样式有什么强制性的要求吗?一定需要设置感应式水龙头吗?

请教:医院ICU用水,对洗脸盆的样式有什么强制性的要求吗?一定需要设置感应式水龙头吗?
免费打赏
老科
2012年05月23日 08:55:21
2楼
肘式、脚踏式、感应式都可以~
回复
海狸先生
2012年05月23日 12:26:20
3楼
非接触性的,就感应的,而且是220V电源的,不要干电池的
要么膝控,但是总感觉不好用
我就是做医院给排水的

[ 本帖最后由 suulii1234 于 2012-5-23 12:29 编辑 ]
回复
sgh625sgh
2012年05月24日 13:22:59
4楼
肘式、脚踏式、感应式都可以~
回复
qu1127
2012年05月24日 14:25:21
5楼
怎么都是这样的要求呢!
回复
xsxzyyy
2012年05月24日 15:18:18
6楼
回复
zhbm76
2012年05月24日 15:34:27
7楼
脚踏的好,感应的产品,不可靠,经常坏,更换
回复
kdxjqing
2012年05月27日 11:28:24
8楼
用名牌产品的感应式的龙头最好。

swan_1597895381503:可以参考一下三达水的SK-4.5V型号的不锈钢感应水龙头

回复
boerteyang
2012年05月27日 12:39:42
9楼
安全卫生最重要
回复
swan_1597895381503
2020年08月20日 12:00:01
10楼
可以尝试采用三打水。感应水龙头不锈钢材质阀体。纯化水专用医用感应水龙头。
回复
swan_1597895381503
2020年10月30日 10:41:00
12楼

750-45V-3d4.jpg750-45ha.jpg750-45V-3dc.jpg750-TB2CINEWS.jpg推荐一款 不锈钢感应水龙头 非接触式水嘴 应用的医院ICU