冷却塔上的阀门采用电动蝶阀是否可以?
water_1786
water_1786 Lv.5
2004年05月15日 16:41:13
只看楼主

用于控制不同冷却塔的运行,用电动蝶阀应该足够,还是非得用电动调节阀(ZAZP)?

用于控制不同冷却塔的运行,用电动蝶阀应该足够,还是非得用电动调节阀(ZAZP)?
1969yfj
2004年05月15日 19:58:03
2楼
先说说电动蝶阀与电动蝶阀的区别,行吗?大虾
回复
water_1786
2004年05月18日 22:20:37
3楼
楼上在说啥,不明白
回复
water_1786
2004年05月18日 22:40:17
4楼
蝶阀的调节功能不佳,电动调节阀是线性调节,连续的。用在冷却塔上有否必要?
回复
lzp0928
2004年05月18日 23:33:49
5楼
没必要,一般说,两个冷却塔运行环境工况相同,水量较相对稳定.即使不同程(不宜)
,可用闸阀调节一次就不用变.(无须平衡阀)这样一来解决溢水问题
冷却塔若无变频调节运行,循环流量近似认为没有变化,也没必要变化.根据需要控制是否运行电动阀足也.冷却循环泵若无变频调节运行,电动调节阀调节也没作用.
用电动调节阀的前提是冷却塔,冷却循环泵均变频调节.我还没见过.
回复
wang2737555
2004年05月19日 00:04:56
6楼
为什么要电动,手动不是更省,多开一个阀门,但应该比较省钱
回复
lzp0928
2004年05月19日 09:25:42
7楼
跟据自动控制的需要可设电动阀,如没有自动控制的需要手动更省。
回复
yao0_710
2004年05月19日 09:41:36
8楼
有一种控制方式,在冷却塔进出水管之间设旁通管,旁通管上设电动调节阀,随换热负荷改变电动阀的开度,可以控制循环冷却水的进出水温度相对恒定。
还有一种在冷却塔的进水口设电动蝶阀。他的主要作用不是控制系统的运行调节,而是在楼宇自控中实现远程控制。在系统初期启动或系统关闭时,调节阀门的开度,可以避免系统溢水。
回复

相关推荐

APP内打开