刚做好的项目,大家帮忙看下哪些地方做的不足,谢谢了
刚做好的项目,大家帮忙看下哪些地方做的不足,谢谢了
12楼
支持说法
回复
13楼
更多图片 那个排风机个人感觉是做的不太好
回复
14楼
风机没有做减震,接线没有用软管,没有看见接地线,风机和风管连接没有做变径。
水泵没有和钢支座连接,只是放在上面的。这种减震方法不好,水泵运行时容易产生异响,还是支座放在下面,水泵与支座之间做橡胶减震垫,或减震器。
回复
15楼
排风机没有软接,也没有变径。
回复
16楼
回复
17楼
1. 排风管不建议实用酚醛复合板制作,酚醛复合板耐压性能不强,而且损坏不以修复;2.冷水机的进出水管上需在阀门和现有支架中间增加一套之间,方便以后中间那坨东西的检修更换,3. 风管穿墙需做套管,方便检修和防水制作,4. 空压机最好制作混凝土基础,你那个之间在机器运行容易震动、偏移,5.气罐需制作排水,排水管上并联设备需要做防水倒灌装置
回复
18楼
排风机风管咕~~(╯﹏╰)b 很伤心啊
回复
19楼
2个这样的空压机,业主太小气了。整2段软管无比丑陋,至少也上个卡箍吧。
回复
20楼
有点水的工程,跟我以前那公司差不多。随便找几个师傅,胡乱只要管路连接起来了,就行,他们也都是一知半解。不考虑以后设备长期运转效果,更不考虑后续维修,保温棉一包,全部看不到。说点好话,送点红包,也就验收了。现在很多小公司都是这样的。
回复
21楼
个人意见:
1、空调箱供回水管装了压差旁通,但为什么不包保温呢?压差旁同阀你准备怎么包保温不导致结露呢?
2、两台风冷空调主机应该是瀚艺的吧,靠这么近,会互相抢风,影响散热!
3、两台空调箱放在消防通道,这样也能通过验收?另外回风口相对距离太近,应该错开摆放位置,过道冷凝水排放是个大问题,看不出如何解决的
回复