4、室内冷风机看上去离墙太近,而且排气扇放在冷风机斜后方,不利制冷和排气,制冷损耗大
回复
23楼
双面铝箔不行啊,久了,出风管部分会受不了吹开,吸风段会由于负压而垂下去
回复
24楼
补水阀补水,没有看到安全阀和泄水,
回复
25楼
看了,吓了,工艺很差,1、室外管壳用铝板太薄,工艺差,缺少硬度就很软。2、管道泵的轴位不用包铝箔的,你们施工没经验。3、室外风机支架用镀锌型材,不能用角钢后油漆,不起防锈,同时你们用的不是防锈漆,偷工减料。4、保温用的橡塑板密度不够,你们用的是B2级的,不是B1级,达不到消防要求及保温节能要求,“豆腐工程”。5、比例阀装错了,必须水平。
回复
26楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
27楼
谢谢指导,我不是做现场管理的,所以很多都不懂,请大家多批评。
1. 我不知道你说的压差旁通是哪个?空调箱上那个是电动三通阀,保温做了呀。还有楼下说保温厚度和铝皮不够的,难道是火眼金睛?直接看的出厚度? 橡塑30mm,铝皮0.6mm
2.主机是瀚艺的,间隔1.5m左右,是有点挤
3.那个不是消防通道,专用的设备层。空调箱是全新风的,冷凝水贴墙走的那根黑色的,空调箱用槽钢做150mm的基础。
4.排气扇是业主自己装的
回复
28楼
点水的工程,跟我以前那公司差不多。随便找几个师傅,胡乱只要管路连接起来了,就行,他们也都是一知半解。不考虑以后设备长期运转效果,更不考虑后续维修,保温棉一包,全部看不到。说点好话,送点红包,也就验收了。现在很多小公司都是这样的。
回复
29楼
各种缺少支架。
回复
30楼
补水系统,PPR管道转换接头好像不是同材质。
回复
31楼
补水竟然把PE管件和PPR管材