刚做好的项目,大家帮忙看下哪些地方做的不足,谢谢了

刚做好的项目,大家帮忙看下哪些地方做的不足,谢谢了

WP_000375.jpg


IMG_0030.JPG


IMG_0031.JPG


IMG_0072.JPG


IMG_0062.JPG


IMG_0130.JPG


IMG_0145.JPG


IMG_0157.JPG

免费打赏
kelly1129143
2012年05月21日 11:39:03
2楼
你这水泵底座不会结露么?
回复
liscai_1986
2012年05月21日 20:35:48
3楼
排风管你肿么了啊~
回复
vvpig1012
2012年05月22日 14:10:42
4楼
有何问题请指出 ?小弟刚做不太懂
回复
lifenggang2011
2012年05月23日 09:30:40
5楼
请问你的排风管用的是铝箔板材吗
回复
frakliu
2012年05月23日 11:13:02
6楼
这排风管道应该是易燃材料的夹层吧
回复
vvpig1012
2012年05月23日 12:14:57
7楼
是的,双面铝箔酚醛风管,工艺上的设备排风
回复
sunfeicoco
2012年05月23日 14:30:00
8楼
看起来应该是酚醛铝箔复合管啊!!但是管径这么大怎么没有做加固???
回复
sunfeicoco
2012年05月23日 14:42:10
9楼
1、风机没有做减震,接线没有用软管,没有看见接地线,风机和风管连接没有做变径,同时没有留足够的弯头前的距离。
2、镀锌钢管,丝接的时候用麻丝要先刷漆再连接,连接后在套过丝的地方要刷防锈漆。
3、水泵没有和钢支座连接,只是放在上面的。这种减震方法不好,水泵运行时容易产生异响,还是支座放在下面,水泵与支座之间做橡胶减震垫,或减震器。

个人意见,仅供参考!
回复
0531250100
2012年05月23日 14:43:20
10楼
IMG_0157.JPG (1.39 MB) 风机没有减震措施,风机两端应该采用软连接。复合风管做的还不错。
回复