请教,地下室挡土墙及刚度比的有关问题
wangxiaojun2000
2006年11月13日 13:09:20
只看楼主

请教几个问题。1、9层框架,地上八层,地下一层。抗震等级二级。地下室挡土墙是否在模型中输入,如果输入,程序是否认为不是纯框架了。角柱是否应该定义,角柱配筋是否按双向地震计算。 2、地上两层是酒店,层高4.5米,以上均为宾馆,层高3.3米。二层侧向刚度小于上层刚度,比值为X向0.85,Y向0.92,在不增加柱断面的情况下如何调整?我定义二层为薄弱层,可是计算信息中没有乘1.15的放大系数,该怎么解决。

请教几个问题。scorpionsuper
2006年11月13日 18:31:10
2楼
1、地下室进入计算,不会影响你的框架结构,可以对顶板定义为嵌固部位;角柱是在后面双偏压验算
2、你仔细看一下
回复
bzh2005
2006年11月13日 20:28:50
3楼
如果地下室层的刚度大于上面的二倍,可以让地下室顶板设置为嵌固,板厚至少180,角柱按双偏压验算,或者是定义角柱,地下室柱配筋不宜小于地上一层柱的1.1倍.至于薄弱层的话,你应按规范去定义,侧向刚度不满足要求时程序会自动放大1.15倍,而承载力不符合规范时应手动定义.
回复
gj961
2006年11月19日 13:41:21
4楼
应该定义角柱,否则需另外建立模型,按双偏压的计算结果配置角柱钢筋
回复
gj961
2006年11月19日 13:43:39
5楼
如果地下室层的刚度大于上面的二倍时,满足顶板为嵌固端要求,可以按三楼的做法进行设计
回复
gj961
2006年11月19日 13:49:54
6楼
若不满足地下室层的刚度大于上面的二倍的要求,则地下室层需和主楼一起输入,建议不输入侧壁,侧壁设计是只考虑其抵抗水平土压力的作用
回复
gj961
2006年11月19日 13:56:04
7楼
至于你说的定义薄弱层无效这种说法,我用PKPM做设计,还没碰到过这种情况,不知你用的是什么软件,或者检查一下是否输入有误
回复