请教4台水泵合用吸水管道的问题
yancheng8509
2012年05月20日 17:41:48
只看楼主

请教大家一个问题。4台泵合用一个吸水管道,会对泵的效率造成什么样的影响?如何计算这个吸水管的管径了?

请教大家一个问题。4台泵合用一个吸水管道,会对泵的效率造成什么样的影响?如何计算这个吸水管的管径了?
免费打赏
云涛
2012年05月21日 00:05:37
2楼
从理论上讲,如果吸水总管管径无限大,就没影响。
计算要也最大起泵台数时工况计。
回复
huangzhimin
2012年05月22日 13:53:52
3楼
1.水泵吸水管设计应符合规定和说明:
(1)《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 6.2.2条规定:非自灌充水水泵应分别设置吸水管。设有 3 台或 3 台以上的自灌充水水泵,如采用合并吸水管,其数量不宜少于两条,当一条吸水管发生事故时,其余吸水管仍能通过设计水量。
(2)《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第 6.2.2条条文说明:关于水泵合并吸水管的规定。
自灌充水水泵系指正水头吸水的水泵。非自灌充水水泵系指负水头吸水的水泵。非自灌充水水泵如采用合并吸水管,运行的安全性差,一旦漏气将影响与吸水管连接的各台水泵的正常运行。对于自灌充水水泵,如采用合并吸水管,吸水管根数不宜少于两条,并应校核其中一条吸水管发生事故时,其余吸水管的输水能力。
2.吸水管的管径计算应符合《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第6.3.1 条水泵出水管的流速的规定:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
回复
zl19830211feng
2012年05月22日 16:44:22
4楼
楼上正解,经典
回复
gaoguangqin
2012年05月22日 17:31:52
5楼
谢谢板凳,以前设计没看规范,凭经验搞,现在明白了。
回复
zhaowenliangde
2012年05月23日 08:52:01
6楼
板凳说的好,详细。
回复
静心守志
2012年05月23日 17:00:15
7楼
板凳说得全面,正解
回复
yancheng8509
2012年05月23日 18:01:02
8楼
"如采用合并吸水管,其数量不宜少于两条,当一条吸水管发生事故时,其余吸水管仍能通过设计水量"这块所指的吸水管道怎么界定,是指当一条吸水管发生故障时,所有的水泵都能通过另外一条吸水管进行吸水吗?
回复
qhwsjy01
2012年05月23日 18:28:39
9楼
)《建筑给水排水设计规范》 第 3.8.7条规定
回复
mujian1997
2012年05月24日 09:39:20
10楼

学习了!
回复
愤怒的小鸟
2012年05月25日 12:32:22
11楼
是的。要两条以上吸水管道。管径需经计算确定
回复

相关推荐

APP内打开