活动冷库存在的问题
lujj133
lujj133 Lv.3
2006年11月12日 18:11:14
来自于制冷技术
只看楼主

一、 活动冷库保温预制板厚度的决定: 1.活动冷库保温预制板厚度的经验计算式:保温层厚度:δ=(tw-tn)/8×20 (mm) (10)聚氨酯硬质泡沫塑料导热系数入=0.025(kcal/m2·h·℃) 2.活动冷库保温预制板厚度缺乏系列化:目前市场上的活动冷库,生产厂家在制作时不论冷库温要求的高低均采用厚度为100毫米的聚氨酯保温预制板,这样将相应地引起冷库库体保温能力不足、冷耗严重等诸多问题。活动冷库保温层的厚度(δ)是与冷库本身的内外温差(tw-tn)成正比的,根据库内温度的设定要求,保温层厚度能达到设计指标的,活动冷库的绝热性能则好,外界通过其围护结构渗入冷库内的热负荷就小,且能源消耗和制冷机的工作系数低;反之,冷库内设定温度较低的库体绝热性能将大幅度下降,由此引起活动冷库制冷负荷和能源消耗的增加、制冷机工作系数增高,加剧了冷库制冷机本身的机械磨耗及单位重量的冷藏费用开支的增加。以笔者经验,如果把活动冷库保温层厚度相应增加25%,使围护结构的热流密度由10(kcal/m2·h)降至8.5(kcal/m2·h),则外围护传入热量将减少17-18%,由此可见,厂家在生产活动冷库配置保温预制板时,应考虑到冷库的内外温差对保温层厚度的要求,根据不同的活动冷库库温要求配置不同厚度的保温预制板,以满足制冷工艺要求。

一、 活动冷库保温预制板厚度的决定:



1.活动冷库保温预制板厚度的经验计算式:
保温层厚度:δ=(tw-tn)/8×20 (mm) (10)
聚氨酯硬质泡沫塑料导热系数入=0.025(kcal/m2·h·℃)



2.活动冷库保温预制板厚度缺乏系列化:

目前市场上的活动冷库,生产厂家在制作时不论冷库温要求的高低均采用厚度为100毫米的聚氨酯保温预制板,这样将相应地引起冷库库体保温能力不足、冷耗严重等诸多问题。活动冷库保温层的厚度(δ)是与冷库本身的内外温差(tw-tn)成正比的,根据库内温度的设定要求,保温层厚度能达到设计指标的,活动冷库的绝热性能则好,外界通过其围护结构渗入冷库内的热负荷就小,且能源消耗和制冷机的工作系数低;反之,冷库内设定温度较低的库体绝热性能将大幅度下降,由此引起活动冷库制冷负荷和能源消耗的增加、制冷机工作系数增高,加剧了冷库制冷机本身的机械磨耗及单位重量的冷藏费用开支的增加。以笔者经验,如果把活动冷库保温层厚度相应增加25%,使围护结构的热流密度由10(kcal/m2·h)降至8.5(kcal/m2·h),则外围护传入热量将减少17-18%,由此可见,厂家在生产活动冷库配置保温预制板时,应考虑到冷库的内外温差对保温层厚度的要求,根据不同的活动冷库库温要求配置不同厚度的保温预制板,以满足制冷工艺要求。



二、活动冷库制冷机组安装时减震的建议:



传统的活动冷库制冷机组安装,一般是在混凝土基础上预埋地脚螺栓,然后将设备安装其上。上述的安装方法一般来说要求工期长,且机组与混凝土基础为硬性接触,抗震性能较差。笔者根据多年实践经验,推荐一种"机床减震器",以解决以往活动冷库制冷机组在使用中的震动问题。该产品使用了大量耐油阻尼橡胶,充分利用了阻尼橡胶吸收震动的性能,具有优良的减震、隔震和降噪效果,且安装方便,并可节省大量的基础施工费用和时间。实践证明,采用机床减震器后,由于机组震动而产生的制冷机机件损坏、制冷管道接口破裂和松动等故障大为减少。

(来源: 《制冷商情》)

1163326274265.gif

相关推荐

APP内打开