关于电梯前室照明的问题
fuzhoumeiqi
2006年11月12日 16:41:35
只看楼主

二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下1.是否一定要求采用耐火线2.强切的电路是怎样3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置4.电路图是怎样

二类高层电梯前室的照明有几个问题问一下
1.是否一定要求采用耐火线
2.强切的电路是怎样
3.是各层均要设置双开双控还是顶楼和底楼设置
4.电路图是怎样
免费打赏
zh_yingyu
2006年11月12日 20:11:04
2楼
1.不一定要耐火线,《高层民用建筑设计防火规范》中规定在墙体内敷设且保护层厚度大于30mm时可用普通线
2.就是在回路中并联一个接触器在火灾的情况下强制点亮灯具
3.应各层设置。如果只在顶楼和底楼设置,在中间底楼层你怎么开灯?怎么关灯?
4.电路图就是在电梯前室照明回路主开关后加一接触器,和原回路并联,直接接至灯具
回复
fuzhoumeiqi
2006年11月19日 10:31:49
3楼
感谢2楼,但还有一个问题不是很清楚,如果在使用过程中1楼开灯是全部楼层都开吗,那如果是12楼关是全部都关还是只是12楼。另外配线和接线图如何,请大家指教
回复
rencom886@co163
2006年11月19日 15:47:24
4楼
呵呵,要搞明白啊,这里的双控开关实际上是一种消防型的开关的接法,并不是异地控制。电路图吗,还真不会上传,不好意思了
回复