【求助】高压电动机允许超载运行吗?超载量是多少?
qinglizi11
qinglizi11 Lv.2
2012年05月19日 22:33:49
只看楼主

各位高手: 我单位有一台6KV、800kW高压电动机,额定电流88A,日常运行过程中基本处于满载运行状态,机身温度偏高 。近日因工艺改变需要增加负荷,一般运行电流达到91A即能满足工艺要求。请问高压电动机允许超载运行吗?长期允许的超载量是多少?这台电机可以允许超载到多少安培运行既能满足工艺要求,又不会对电机本身造成伤害?请各位高手指教,谢谢!

各位高手:
我单位有一台6KV、800kW高压电动机,额定电流88A,日常运行过程中基本处于满载运行状态,机身温度偏高 。近日因工艺改变需要增加负荷,一般运行电流达到91A即能满足工艺要求。请问高压电动机允许超载运行吗?长期允许的超载量是多少?这台电机可以允许超载到多少安培运行既能满足工艺要求,又不会对电机本身造成伤害?请各位高手指教,谢谢!
免费打赏
yaoguizhong213
2012年12月11日 17:05:40
12楼
超电流不多,可以连续运行。你需要检测电机温度和温升,可以就地加一台轴流风机加强冷却,保证温度和温升不超铭牌值。
回复
larry52014
2012年12月12日 10:46:27
13楼
学习 支持一下