公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。请问这种情况,要布置灯具吗?如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?
公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。
请问这种情况,要布置灯具吗?
如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?
2楼
另外,配电箱要不要预留?感觉即使预留了,也留不准啊。
回复
3楼
啊~层高多高啊 要是工业厂房或加工厂 那必须得布置灯~
回复
4楼
按照商业300lx的比例应该可以计算出照明的总量出来。还是建议和甲方多交流。没有具体设备箱子不知道怎么弄。
回复
5楼
电气总量总是要敲定,进线电缆和开关大小至少可以敲定。如果是商业、展厅之类,可以只做个应急,以便消防评审通过
回复
6楼
赞同此观点。
回复
7楼
底下是地下车库,一层是菜场。二三层功能未定,可能是商场,也可能是KTV什么的,也或许会是厂房,没有承包前,定不下来。
所以画的照明灯,肯定是没用的。
楼上有同学说画消防内容就行,是要应急照明和疏散指示都设吗?还是疏散就行?
话说格局没定,疏散通道其实也未知的。
回复
8楼
我都是这么做的。
回复
9楼
同意地下室观点
回复
10楼
格局没定疏散指示和应急照明也都要有的,不然消防验收无法通过。
至于2 3层功能不定的这个比较麻烦,你说的几种功能负荷差距还是比较大的,最好和甲方沟通确认。按照确认后的负荷留箱子和电缆
回复
11楼
这种你做个疏散照明就好了,话说连用途都不知道,怎么布置灯具,再说到时候他中间肯定要加墙的,你的灯在墙中间怎么行,就写个二次装修设计
回复