大空间照明的灯具布置问题
xly25
xly25 Lv.4
2012年05月19日 19:54:06
只看楼主

公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。请问这种情况,要布置灯具吗?如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?

公共建筑,功能未定,单层面积3500平方米,除了三个疏散楼梯,中间无任何隔墙分隔。
请问这种情况,要布置灯具吗?
如果只在平面图上注明:电气布置二次装修定,行得通不?
免费打赏
xly25
2012年05月19日 19:55:56
2楼
另外,配电箱要不要预留?感觉即使预留了,也留不准啊。
回复
haohao1784
2012年05月20日 01:32:57
3楼
啊~层高多高啊 要是工业厂房或加工厂 那必须得布置灯~
回复
长歌而行
2012年05月20日 11:56:14
4楼
按照商业300lx的比例应该可以计算出照明的总量出来。还是建议和甲方多交流。没有具体设备箱子不知道怎么弄。
回复
weiwei19870220
2012年05月20日 13:51:29
5楼
电气总量总是要敲定,进线电缆和开关大小至少可以敲定。如果是商业、展厅之类,可以只做个应急,以便消防评审通过
回复
geheime
2012年05月20日 14:48:54
6楼

赞同此观点。
回复
xly25
2012年05月21日 10:34:21
7楼
底下是地下车库,一层是菜场。二三层功能未定,可能是商场,也可能是KTV什么的,也或许会是厂房,没有承包前,定不下来。
所以画的照明灯,肯定是没用的。
楼上有同学说画消防内容就行,是要应急照明和疏散指示都设吗?还是疏散就行?
话说格局没定,疏散通道其实也未知的。
回复
tcx555
2012年05月21日 17:30:38
8楼

我都是这么做的。
回复
aquarius850205
2012年05月22日 13:57:28
9楼
同意地下室观点
回复
任逍遥
2012年05月22日 15:31:13
10楼
格局没定疏散指示和应急照明也都要有的,不然消防验收无法通过。
至于2 3层功能不定的这个比较麻烦,你说的几种功能负荷差距还是比较大的,最好和甲方沟通确认。按照确认后的负荷留箱子和电缆
回复
jxzhangyu092
2012年05月22日 15:51:28
11楼
这种你做个疏散照明就好了,话说连用途都不知道,怎么布置灯具,再说到时候他中间肯定要加墙的,你的灯在墙中间怎么行,就写个二次装修设计
回复