只看楼主

一类高层当夹层为2.2m时,消火栓,自动喷淋,灭火器做不做?夹层为多少米时不要求做?

一类高层当夹层为2.2m时,消火栓,自动喷淋,灭火器做不做?夹层为多少米时不要求做?
免费打赏
zpzjt
2006年11月13日 20:33:31
12楼
好题啊,比较能学到知识.不过这个可燃物较少又怎么评判呢?谁说了算啊?
回复
delicio
2006年11月13日 22:00:43
13楼
2.2m对建筑来说,好像刚好算一层?
是不是?
回复
lwl21cn
2006年11月13日 22:27:15
14楼
应该做消火栓和灭火器的
回复
fdx2112
2006年11月14日 11:00:27
15楼
一类高层夹层消防(设备层、技术层),通常是敞开式的,应设自动喷水灭火系统。
回复
slydada
2006年11月14日 13:45:29
16楼
我做的项目都做的,一般管道的保温材料和电线都认为是可燃物.
回复
joepan
2006年11月14日 21:27:29
17楼
现在的高层防火规范把不要做喷淋的地方都列了出来,但是没有提到设备用房,所以我们现在一般设备用房都设喷淋。技术层内大多是设备的东西,也可以理解为设备用房,我想消防的东西还是都设比较好。
回复
liuchengyongsx
2006年11月14日 21:45:49
18楼
按规定应该设自动喷淋系统
回复
luchongj
2006年11月15日 17:01:09
19楼

我做的项目都做的,一般管道的保温材料和电线都认为是可燃物.
回复
jianyh
2006年11月16日 13:53:47
20楼
要做的.超过70公分的吊顶还的做.夹层更应该做了,
回复
waterking2000
2006年11月19日 00:31:16
21楼
自动喷水是必须要做的,消火栓可以不做,但是建筑的说明是没有可以燃烧的物质.可以参考<给水排水>11期
回复