一类高层当夹层为2.2m时,消火栓,自动喷淋,灭火器做不做?夹层为多少米时不要求做?
一类高层当夹层为2.2m时,消火栓,自动喷淋,灭火器做不做?夹层为多少米时不要求做?
2楼
夹层为设备层
回复
3楼
我也想知道
回复
4楼
要看设备层里有没有可燃物,有就都要做,没有就可以都不做。
回复
5楼
设备层配置灭火器和消火栓即可,自喷一般可不做了。设备层还能有什么可燃物。。
回复
6楼
高规:
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
7楼
按照规范7.4.6与7.6.2的说法,在有的设备层可以不设消火栓而必须要设自动喷水灭火系统了.这样好象不好理解.
回复
8楼
取决于消防主管部门,有的地方小于2.2m的都不作。另外就是看夹层的用途,如果是由可燃物,消火栓是一定要做的。
回复
9楼
同意
回复
10楼
建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
11楼
2.2米高的设备层,要是里面就是走走管道的话,还做自动喷水灭火系统,我个人认为比较浪费.就是着火里面放消火栓人在里面也没发操作.2.2米-0.8米的梁高.
回复