一类高层夹层消防做不做
wgm_923
wgm_923 Lv.2
2006年11月11日 18:23:06
只看楼主

一类高层当夹层为2.2m时,消火栓,自动喷淋,灭火器做不做?夹层为多少米时不要求做?

一类高层当夹层为2.2m时,消火栓,自动喷淋,灭火器做不做?夹层为多少米时不要求做?
免费打赏
wgm_923
2006年11月11日 18:23:40
2楼
夹层为设备层
回复
cairui781126
2006年11月11日 20:44:50
3楼
我也想知道
回复
weiyongjun060518
2006年11月12日 05:09:15
4楼
要看设备层里有没有可燃物,有就都要做,没有就可以都不做。
回复
水灾
2006年11月12日 10:40:56
5楼


设备层配置灭火器和消火栓即可,自喷一般可不做了。设备层还能有什么可燃物。。
回复
weiyongjun060518
2006年11月12日 11:21:13
6楼
高规:
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
wgm_923
2006年11月12日 13:29:30
7楼
按照规范7.4.6与7.6.2的说法,在有的设备层可以不设消火栓而必须要设自动喷水灭火系统了.这样好象不好理解.
回复
ll-327
2006年11月13日 09:01:24
8楼
取决于消防主管部门,有的地方小于2.2m的都不作。另外就是看夹层的用途,如果是由可燃物,消火栓是一定要做的。
回复
lsz2004
2006年11月13日 12:57:57
9楼

同意
回复
peter69
2006年11月13日 17:16:30
10楼
建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
wgm_923
2006年11月13日 18:46:26
11楼
2.2米高的设备层,要是里面就是走走管道的话,还做自动喷水灭火系统,我个人认为比较浪费.就是着火里面放消火栓人在里面也没发操作.2.2米-0.8米的梁高.
回复