今天公司的各个老工程师检查施工质量发现的问题大家来提提意见: 1、卫生间的管道是否可以位于防水层的下面? 2、卫生间的管道走地面的话,贴瓷砖后卫生间的地面不就比室内其他房间的地面高了吗?你们一般的话地面砂浆都多厚?做地暖的话多厚?

今天公司的各个老工程师检查施工质量发现的问题大家来提提意见:
1、卫生间的管道是否可以位于防水层的下面?
2、卫生间的管道走地面的话,贴瓷砖后卫生间的地面不就比室内其他房间的地面高了吗?你们一般的话地面砂浆都多厚?做地暖的话多厚?
免费打赏
weiyongjun060518
2006年11月12日 04:48:17
2楼
这就是各个老工程师检查施工质量发现的问题?难道他们以前没发现?
研究课题可以,但不要拿到施工来卖弄,能解决早解决了
回复
somebody665
2006年11月12日 09:33:25
3楼


回答:
1、卫生间的管道应在于防水层的上面铺设。
2、卫生间的结构层,通常比室内结构层要低些(一般50mm),就是考虑拉【贴瓷砖】的余量。因此,【贴瓷砖】不会造成卫生间地面高出室内的。
地面砂浆一般厚35mm,做地暖要达到60mm。

回答完毕。
谢谢。
回复
老谭
2006年11月12日 17:29:55
4楼
楼上的说得对,我去年家里装修时,碰到类似情况。
一般做沉箱的卫生间,回填前做一道防水,装满水后,试水48小时。排水管在这道防水层上设置,陱粒或煤渣回填后,铺一层水泥砂浆,再做一道防水层,水泥砂浆铺地砖,此时,给水支管应在第二道防水层的上面,地砖的下面。
回复
ll-327
2006年11月13日 08:47:39
5楼
看来是新手提的问题,一般的做法是卫生间的地平下沉200,就可以避免了.