关于稳压增压装置问题
hitliuzj
hitliuzj Lv.3
2006年11月11日 17:25:47
只看楼主

高规“建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,……当高位消防水箱不能满足上述静水压力时,应设增压设施”标准图集 98S205 中的增压稳压设备有几种形式。 稳压增压设施设于地下泵房;设于屋顶。消防喷淋分开,消防喷淋合用。请问各位大虾:当消防喷淋合用稳压装置时有没有条件限制,是否需要两者的需增压部分比较接近;合用压力设定如何设定?消防联动的过程是怎么样的?

高规“建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,……当高位消防水箱不能满足上述静水压力时,应设增压设施”
标准图集 98S205 中的增压稳压设备有几种形式。 稳压增压设施设于地下泵房;设于屋顶。消防喷淋分开,消防喷淋合用。
请问各位大虾:当消防喷淋合用稳压装置时有没有条件限制,是否需要两者的需增压部分比较接近;合用压力设定如何设定?消防联动的过程是怎么样的?
另外,消火栓静压和动压有没有比较方便的换算方法!
谢谢……
免费打赏
visevesa
2006年11月12日 17:04:06
2楼
1.你找此国标图做就对了.
2.可合用,但有缺陷.1)要按照水压要求高的配水泵扬程,2)出水管与喷淋系统相连要接湿式报警阀前
3)如稳压泵的Q>>1L/S,当末端放水时,主泵会不动作.
3.静压与动压是两概念,前者为r*h,后者为v^2/2g,无法换算
4.本人不是大虾,只是小贩.
回复