求教 剪力墙胀模特别严重,怎么控制?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年05月18日 21:18:49
来自于建筑施工
只看楼主

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。
这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

20120509243.jpg


20120509244.jpg

免费打赏
泪桥
2012年05月22日 10:59:34
12楼
模板加固不到位,发个加固图来看看
回复
ljhleinie
2012年05月22日 11:17:34
13楼
对拉蝴蝶扣,一排扣两根钢管,每40CM设一排,这样就应该不会胀了,模板使用次数过多的话会影响自身的质量,这个问题应该引起注意。
回复
heweichuan
2012年05月22日 14:20:01
14楼
加固,拉杆要加密,柱头要钉方条
回复
godspeedcl
2012年05月22日 15:49:25
15楼
应该是木工模板加固问题
回复
fsj070603
2012年05月22日 16:16:07
16楼
施工现场要有模板专项施工方案(加固措施要经过计算),技术员要根据方案中设计的加固方法、措施对现场工人进行交底,木工支设完模板技术员、质检员要根据技术交底进行验收。工作需要一步一步开展,出了问题每一步都有责任啊!
回复
施工兼测量
2012年05月22日 17:42:34
17楼
如果你是施工方的话,罚款吧···他们会重视的,只要重视了,肯定不会爆模,与振动棒无关··
回复
jugou120180432
2012年05月22日 19:32:12
18楼
模板没有固定好
回复
潇湘土木人
2012年05月22日 19:36:53
19楼
回复
likeaini
2012年05月22日 19:41:06
20楼
没加固,,多家个拉杆,是用的木板模板吧...
回复
zwzsjc
2012年05月22日 21:11:06
21楼
把剪力墙加固好,然后再与内架连接,应该就没有什么大问题了
回复