求教 剪力墙胀模特别严重,怎么控制?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年05月18日 21:18:49
来自于建筑施工
只看楼主

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。
这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

20120509243.jpg


20120509244.jpg

免费打赏
js66xiaoyu
2012年05月22日 21:32:28
22楼
加固不行 多加几道钢管。 拉杆螺栓间距密点。 你下层浇筑的时候就会看到不会跑模了
回复
ecitjian
2012年05月23日 00:42:07
23楼
哎呀,这个很简单,让多穿下对拉螺杆不就OK了,弄的那么复杂干嘛
回复
miaotian001
2012年05月23日 09:24:36
24楼
放上同墙一样厚度的砼垫条,中间穿PVC塑料管和对拉螺栓,间距500—600mm用钢管加固好,检验垂直度和位置。
回复
青雪松
2012年05月23日 09:32:37
25楼
这里面有很多因素的产生,比如模板质量、支撑强度、间距、制模高度、振捣等你发张现场的照片看下,我们才能给你提一些建议。
回复
glxfl
2012年05月23日 10:01:10
26楼
这是剪力墙吗?
把这样的施工班组换掉就行了。这么简单的事情都做不好,不用再和他们啰嗦了。
回复
a664848226
2012年05月23日 17:13:55
27楼
统一个楼上的意见,加固不到位,用钢管也好,用蝴蝶也罢。主要是你那个施工队技术太差劲了,建议更换,以后外墙工作,你哪有的打了
回复
louxinjiang2009
2012年05月23日 21:14:57
28楼
跟螺杆也是有关系的,振动棒触动螺杆会导致螺杆断裂的。木工支模的时候加固不到位,施工人员没对其进行垂直检测。。。等等