求教 剪力墙胀模特别严重,怎么控制?
liliangbzd
liliangbzd Lv.3
2012年05月18日 21:18:49
来自于建筑施工
只看楼主

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

15层的商住楼。刚开始学习高层的施工。浇承台的时候,就出现过这种情况,模板胀了,多浇了8方砼。
这个是2层的一处剪力墙,20CM的,拆模后估计30CM都不止。请教各位老师傅,安装模板的时候应该怎么控制,还有就是这个问题跟浇的时候,打振动棒的有关系吗?现在房子已经盖到4层了。安装板面钢筋了

20120509243.jpg


20120509244.jpg

免费打赏
qq736950665
2012年05月19日 00:46:22
2楼
木工的加固不到位...你们要加强木工的质量问题。振动跟这关系不大。
回复
wangyong513400405
2012年05月19日 07:43:13
3楼
木工支模问题。首先下面焊定位筋,加上墙一样厚度的垫块,中间穿对拉螺栓,加固好,检验垂直度,墙一定用钢管加固好。
回复
zhaixinlong
2012年05月19日 11:00:08
4楼
发两张你们的模板加固措施图看看,应该是加固不到位的问题
回复
qqsarm
2012年05月20日 09:33:45
5楼
加固不好 木工用木方和BBJ 死死加固 这样就不会涨了
回复
hu418166467
2012年05月20日 10:43:51
6楼
多穿两根加固管,不用方用钢管,除非模板质量部行,一般就不会爆了
回复
sheakin
2012年05月20日 17:55:43
7楼
嗯用钢管加固。。
回复
fuxinfa
2012年05月21日 11:44:56
8楼
底下一排加固螺杆应距地250,以上每500一道拉杆间距600就不会出现这种情况了
回复
无间道
2012年05月21日 15:01:51
9楼
你们模版没有经过具体计算吗,要是经过计算了,就应该清楚应该按照多大间距来进行加固,只要固定好了,是绝不会发生这样问题的。
回复
gxsh1111
2012年05月22日 09:54:05
10楼

计算加上经验就完美了,相信你可以浇出观感好的混凝土的
回复
wzxlove
2012年05月22日 10:36:44
11楼
采用对拉钢筋拉条和双排架支撑体系,很好控制。只要木工不偷工,肯定会有好的形体。