入题,小弟出生南方了,现在到北方碰到这个问题,在小区采暖的时候,看他们热力公司每10万平方的面积供的水也就是200多的立方了总觉的不怎么够
入题,小弟出生南方了,现在到北方碰到这个问题,在小区采暖的时候,看他们热力公司每10万平方的面积供的水也就是200多的立方了
总觉的不怎么够
2楼
应该够了
200立方的水,温差25度,可以保证10万平米的面积60瓦每平米。
回复
3楼
可以有25度的温差??
不会吧
回复
4楼
基本应该在10度吧,250立方的水10度温差250万大卡的热量,每平方就是25大卡。。
少了点哦
回复
5楼
少了
回复
6楼
25度的温差很正常吧,集中供暖的话,设计供回水温度大多是按95-70考虑的,200立方的水供10平米,单方50W,可以了。严寒地区除外
回复
7楼
我现在在沈阳,他们的供暖都是10度不到的温差
回复
8楼
同意2楼说法
回复