【讨论】110kV变电站35kV消弧应如何配置
yjwht
yjwht Lv.3
2012年05月18日 10:56:48
只看楼主

云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置?我的理解:1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上;2、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均小于10A,但两段母线上电容电流之和大于10A,则需配置2~3组消弧。2组配置时,考虑1#~2#主变共用一组消弧,3#主变单独用一组消弧。3组配置时,每台主变配置一台消弧;

云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置?
我的理解:
1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上;
2、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均小于10A,但两段母线上电容电流之和大于10A,则需配置2~3组消弧。2组配置时,考虑1#~2#主变共用一组消弧,3#主变单独用一组消弧。3组配置时,每台主变配置一台消弧;
3、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均大于10A,则需配置3组消弧,每台主变配置一台消弧。
不知是否正确,请各位指教!
免费打赏
lingxuct
2012年05月18日 11:05:38
2楼
“配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧”?

35KV消弧线圈要花很多钱吗?是设计概算要超?

见过很多主变和消弧线圈,从来没见过消弧线圈有共用的?!

10A的数据标准是哪来?我们有一个35KV系统,电容电流有150A,且还没装消弧线圈?!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-18 11:07 编辑 ]
回复
yjwht
2012年05月18日 11:10:39
3楼
根据《电力系统设计手册》P190:
规定当单相接地电流大于下列数值时,中性点应装设消弧线圈接地:
……
35~60kV以上电网 10A
回复
lingxuct
2012年05月18日 15:54:12
4楼
那如果主变绕组是Δ的怎么办?
回复
ahdlbh
2012年05月21日 13:03:29
5楼
供应 消弧消谐及过电压保护装置
我公司生产的智能型消弧消谐选线及过电压保护装置HZX适用于3~35中压电力系统,该产品广泛适用于3~35KV中性点不接地、中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻接地的电力系统,能对上述系统中的各类过电压加以限制,有效地提高了上述系统的运行安全性及供电可靠性。
公司生产销售专利产品:
●HZX 智能型消弧,消谐,选线及过电压保护装置
●HTR 大容量高速开关装置
●HFB 三相组合式过电压保护器
●HK- 系列开关柜微机显控装置
●HCSB 电流互感器二次过电压保护器
公司名称:安徽鸿宇电气技术有限公司
联系人:韩先生
联系电话:13965043026
电子邮箱: ahdlbh@163.com
我们以优异的产品、可靠的质量、优越的终生效能费用比和有效的服务,满足顾客日益增长的需要. 公司热忱欢迎广大客户来函来电,考察咨询!
回复
红苹果
2012年05月21日 15:38:34
6楼
加接地变。。
回复
红苹果
2012年05月21日 15:42:49
7楼
这个主要看他系统运行方式,如果一用一备那么可以合用一个消弧线圈。。
但要注意主变的停送电是需要断开消弧线圈的,切换时需断开与另一台主变中性点链接再投入另一台。
回复
yjwht
2012年05月21日 23:12:04
8楼
就这个问题,我与消弧厂家技术人员探讨过。但没有找到很好的规范作为配置依据。不同的运行方式给消弧的配置带来很大的难题。
不好意思,这两天在昆明签订第一批物质协议,没能及时回贴。
回复
wangcy123
2012年05月23日 17:21:20
9楼
同问,纠结中
回复
wangcy123
2012年05月23日 17:28:08
10楼
110KV主变2台,31500KVA和50000KVA,如何配置35KV消弧线圈
回复
yjwht
2012年05月24日 09:22:47
11楼

如果是问35kV消弧线圈容量的配置的话,需计算35kV电容电流,而计算结果与35kV线路电缆、架空线路长度有关。可以看一下变电一次设计手册、电力系统设计手册。
回复