【讨论】110kV变电站35kV消弧应如何配置
yjwht
yjwht Lv.3
2012年05月18日 10:56:48
只看楼主

云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置?我的理解:1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上;2、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均小于10A,但两段母线上电容电流之和大于10A,则需配置2~3组消弧。2组配置时,考虑1#~2#主变共用一组消弧,3#主变单独用一组消弧。3组配置时,每台主变配置一台消弧;

云南某站为110kV变电站,110kV为单母线分段,终期3台主变,2#主变通过隔离开关可以挂110kVI母或II母。35kV为单母线两分段三段母线。主变35kV侧中性点消弧应如何配置?
我的理解:
1、若35kV三段母线上的馈线总电容电流大于10A,但两段母线(I、II或II、III)上的馈线总电容电流小于10A,则只需配置一组消弧,3台主变35kV侧中性点均通过各自的隔离开关接到该消弧上;
2、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均小于10A,但两段母线上电容电流之和大于10A,则需配置2~3组消弧。2组配置时,考虑1#~2#主变共用一组消弧,3#主变单独用一组消弧。3组配置时,每台主变配置一台消弧;
3、若每段35kV母线上的馈线总电容电流均大于10A,则需配置3组消弧,每台主变配置一台消弧。
不知是否正确,请各位指教!
免费打赏
zjjun86
2012年05月24日 09:27:28
12楼
这是高压的东西了,看的一头雾水,电气博大精深,还是要好好学习学习
回复
红苹果
2012年05月24日 09:35:33
13楼
如何配置主要根据你网络的电容电流确定,还有实际运行脱谐度的问题。。
回复
yjwht
2012年05月24日 10:36:03
14楼

插图如下:
回复
红苹果
2012年05月24日 17:28:54
15楼
哇塞,这种接法还是配3套吧。。
主要还是看你运行方式,要是正常10KV两个母联有一个是合的,那主变肯定有1台是备用的,搞了3套消弧装置那也会有1套是不用的。
回复
yjwht
2012年05月25日 09:33:51
16楼
最常用的运行方式是:
1、3台主变均投入运行,各带一段35kV母线;
2、其中一台主变检修时,1台主变带两段母线、另1台主变带一段母线运行;
3、一台主变检修,1台主变带两段母线、另1台主变带一段母线运行的情况下,运行的2台主变中有1台故障时,由1台主变带三段母线运行,此时如果负荷过重,低频低压减载装置动作,自动切除次要负荷。
回复
yjwht
2012年06月01日 14:07:41
17楼
据厂家介绍,两台消弧是可以并在一起运行,此时,一台消弧为固定式补偿,另外一台是可调式运行即可。
一般总平布置中是没有三台35kV消弧布置位置的,两台位置倒有。所以不能仅站在补偿的角度思考这个问题,还需考虑布置上的可行性。
回复
sumire08
2012年06月02日 08:58:45
18楼
我还真做过一个共用35kV消弧线圈的。。。╮(╯▽╰)╭
回复
yjwht
2012年06月04日 14:58:31
19楼
下一期扩建工程肯定不是我做了,管它终期如何配置!先配置一台再说,以后不够用,让后来者操心去
回复
azzwb
2012年06月23日 10:54:42
20楼
可以按照总的接地电容电流进行配置,大于规定的电容电流。
回复

相关推荐

APP内打开