结构嵌固
shop110718
shop110718 Lv.9
2012年05月18日 10:28:35
只看楼主

框架结构,地下一层地上四层,地上四层设逢断开,地下室整浇为一整体。这样的结构嵌固一定要放在地下室顶板吗?

框架结构,地下一层地上四层,地上四层设逢断开,地下室整浇为一整体。这样的结构嵌固一定要放在地下室顶板吗?
免费打赏
fengyonghui112
2012年05月18日 11:25:42
2楼
坐等高手解答!!!
回复
hyp1962
2012年05月18日 21:45:01
3楼
没看明白楼主的问题到底是什么?!想知道什么?!
当地下室与上部结构分开计算时,上部结构的嵌固端一定要放在地下室顶板上,并符合相关规定,否则无法计算。
当地下室与上部结构不分开计算时,就没有这样的必要了。但要注意采用PKPM计算时,嵌固楼层数=地下室层数+1。
回复
无间道
2012年05月19日 05:36:19
4楼
G101图集的编制者有关于这个问题的具体解释。网上有的是这篇资料。下载看一下就清楚了。
简单地说,这取决于地下室的外露高度。一般外露高度大于1/3埋置深度时,或不满足规范规定的条件时,就不宜把地下室顶板作为结构嵌固端了。
回复
glqy9722
2012年05月19日 12:04:57
5楼
从楼主表达的意思上看,整个结构,因地下室刚度比较大,上部各单体框架刚度小,基本符合地下室嵌固的要求,因此优先建议按地下室顶板嵌固设计,保证地下室刚度大于上部刚度2倍。这样各单体可独立设计,相对简单。如果不愿意,强行改成地下室顶板不嵌固,那么,只能将嵌固端改成基础顶部,则整体结构必须整体计算,按大底盘多塔结构设计,需考虑单体和整体变形协调,设计复杂。
回复

相关推荐

APP内打开