请教10kV,800kW电机的启动控制方式???[
zhuyan531
zhuyan531 Lv.2
2006年11月10日 17:29:30
来自于电站工程
只看楼主

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?

有一个项目,水泵采用10kV,800kW的高压电机带动,以前从来没有做过高压电机,请问:高压电机的启动采用什么控制比较安全可靠?需要什么保护装置?屏柜里需要配置哪些东西?
免费打赏
zhuyan531
2006年12月01日 10:42:24
12楼
负载是水泵,是选绕线式还是鼠笼型???
回复
维生素
2006年12月02日 10:44:01
13楼
高压变频器和软启动器国外也有成熟产品。例如利德华福,Alstom,现在叫Arever。但这些装置都是由变压器组成,占地面积太大。
需不需要软起或变频,还要看工艺对水泵的选择,及电源容量的大小对高压电动机的影响等等。象高压变频器的电网电压低于85%就会自动断开。这些都需要对该电机进行专门技术上的论证。
常规一点的做法,我们就仅仅装设综合保护器,直接启动,远方/就地控制即可。
回复
dings1982
2006年12月06日 09:43:21
14楼

如果电机已经选定,看铭牌就能知道是绕线还是鼠笼!
如果没有选定,800KW还是用鼠笼吧!
呵呵,纯粹个人意见!!!!
回复
zhuyan531
2006年12月10日 12:20:48
15楼
一台10kV电机需要配置哪些屏柜?补偿\直流屏是必须配的吗?它们起什么作用?
常规方式下,电机的启动依靠接触器的动作,还是采用其他什么方式启动??
回复
ttqq5276
2006年12月11日 13:24:35
16楼
好像要加个单相接地保护!
回复
lyj197101
2006年12月11日 16:12:46
17楼
如果你公司所用电网容量足够,直接启动就可以了.保护一般选择微机型,配低电压保护\过电流保护\电流速断保护即可.
如果你需要我有图纸.(我公司有800KW风机就是使用直接启动)
回复
o0001
2006年12月11日 17:43:17
18楼
小电动机,直接启动。
回复
ylbyu
2006年12月11日 20:06:15
19楼
17楼,能不能给我发份图纸,先谢谢了.ylbyu@163.com
回复
cuncaosiyu
2006年12月11日 20:52:45
20楼
zhijie直接启动
回复
zhuyan531
2006年12月15日 12:10:41
21楼
17楼,能不能给我发份完整的图纸,scldx@hotmail.com,先谢谢了
回复

相关推荐